Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
Tomáš Žabka:
Koukněte do:
ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
Třeba pak budete mít čím argumentovat.
Osobně bych to asi nechal, v bytech je obecně málo místa a nade dveře většina lidí nic nedává, ale to neznamená, že je to v pořádku.
Václav Třetí:
Ach jo, lidi jsou nepoučitelný!
(dabel)
Před rozvaděčem má být zajištěn volný prostor, za což nepovažuji místo, kde mi někdo, aniž by tušil, co může způsobit, otevře neprůhledné dveře a já netuším, že to udělá.
Pádný argument je požadavek normy (mnou zmíněný) a přání zákazníka. Možné řešení je dohoda o úpravě projektu nebo výměna projektanta.
Kvita Ladislav:
Citace: Tomáš Žabka 21.04.2021, 06:30
Koukněte do:
ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
ČSN EN 50274 - rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
Třeba pak budete mít čím argumentovat.
rozsah platnosti 33 2000-7-729:
Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem obsahujícím soubor spínacích a řídících přístrojů, tedy uličky pro obsluhu nebo údržbu.
předmluva k ČSN EN 50274:
"Tuto evropskou normu připravila WG 3 technické komise CENELEC TC 17D, Rozvaděče nn. Má sloužit jako doplňkový dokument k EN 60439-1. EN 60439-1 se nezabývá podrobně ochranou znalých a poučených Osob před úrazem elektrickým proudem, je-li po nich požadován přístup k ručně ovládaným zařízením v rozvaděči. Tato norma má stanovit doplňující požadavky na ochranu těchto osob před úrazem elektrickým proudem."
Jan Franěk:
V rychlosti mne nenapadá konkrétní předpis, ale je potřeba si uvědomit že rozvaděč budou obsluhovat nejen nájemníci v produktivním věku, ale třeba i starší lidé a pro ty je výstup na židli, nebo štafle, vždy velmi rizikový. To ten projektant nemá rozum? Nebo se musí někomu něco stát, aby to pochopil?
Nejde jen o výšku samotného rozvaděče, ale hledejte dostupnost ovládacích prvků, třeba hlavního vypínače a podobně.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7869.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8704.0.html
To je jen malá část příspěvků na toto téma,
Rozvodak:
Bez ohledu na normy, bych u nového projektu taktéž očekával rozvodnice zapuštěnou v normální výšce v zádveří nebo technické místnosti.
Na druhou stranu, je tu kvantum starých objektů, kde jsou rozvodnice na povrchu pod stropem nebo nad dveřmi. Obyvatelé jsou na to zvyklý, židli nebo štafle má každý doma.
Navíc spadlou páčku jističe lze nahodit koštětem :D
Trochu OT:
Občas jeden narazí na exotiku.
Elektroměr na dřevěné desce nad dveřmi pod stropem ve vestavěný skříni.
Nebo zasekaná premixka ve fasádě v 1.patře nad balkónem, při manipulaci se musíte vyklonit přes zábradlí. Jako na potvoru začne sněžit, že toho máte plnou brašnu a navrch umře hlavní jistič :D
Kurioznější je už leda elektroměrová deska nad WC v koupelně, obzvláště zážitek když příjde po použití. (zle)