Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?

<< < (2/4) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Zdroje SELV v instalacích se měří podle čl. 6.4.3.4.1 ČSN 33 2000-6 ed. 2 (slovenský ekvivalent neznám). Hodnoty izolačního stavu nejdeme v čl. 6.4.3.3, kde je pro obvody SELV, PELV minimální hodnota 0,5 MOhm, pro ostatní 1 MOhm.

Taky bych radši použil normu na spotřebiče:

Pokud budeme hledat minimální hodnotu izolačního stavu pro spotřebiče třídy III, pak můžeme použít čl. 6.5.5, tabulku 2 ČSN 33 1600 ed. 2. Pak vám postačí na straně SELV 0,25 MOhm.

Mimochodem, to, že je na zdroji napsáno SELV neznamená,  že z něj nemůžu udělat PELV.

petrlatal:
Většina notebokových zdrojů, kromě značky CE, nemá uvedené žádné údaje a nelze zjistit, jestli jsou SELV, PELV, FELV. Podle normy pro revize spotřebičů se těžko revidují. I když jsou napájeny trojžilovým kabelem, některé mají jakýs, takýs ochranný vodič i na sekundáru, některé nemají, některé mají, ale s vysokým naměřeným odporem. Minimum zdrojů má napájecí kabel dvoužilový a jsou tedy jednoznačně ve tř. II. Většina mých kolegů zaujala k těmto zdrojům nutrální postoj a při revizích dělá mrtvé brouky. Změří se náhradní unikající proud na primáru a izolační odpor vůči sekundáru raději při 250 V.  :)

František Šohajda:
Citace

I když jsou napájeny trojžilovým kabelem, některé mají jakýs, takýs ochranný vodič i na sekundáru,

Většinou u zdrojů bývá PE vodič jako stínění.....pr oto trojžilový kabel .

Jan Pátek:
Nebyl nám vyfocen štítek, ale pokud je na něm značka uzemění s obloučkem nad ním, je to pracovní uzemění a používá se u zdrojů k NB jako eliminace EMC, nelze pak na tyto zdoje pohlížet jako na zdroje tř. I, ale na zdroje tř.II. V tom případě není třeba diskusi dále rozvíjet  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  08.06.2017, 08:18

Většinou u zdrojů bývá PE vodič jako stínění.....pr oto trojžilový kabel .


Není tam ten ochranný vodič kvůli činnosti EMC filtru?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana