Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?

<< < (3/4) > >>

Jan Franěk:
Citace: Jan Pátek  08.06.2017, 08:27

Nebyl nám vyfocen štítek,.....


Ano, to je podstatné  (norm) aby bylo vůbec nad čím dsikutovat.

Citace: Jan Pátek  08.06.2017, 08:27

pokud je na něm značka uzemění s obloučkem nad ním, je to pracovní uzemění a používá se u zdrojů k NB jako eliminace EMC, nelze pak na tyto zdoje pohlížet jako na zdroje tř. I, ale na zdroje tř.II. V tom případě není třeba diskusi dále rozvíjet  ;)


A zdaleka to neplatí jen o zdrojích pro NTB. Zrovna nedávno jsem používal podobných zdrojů k napájení kamerového systému. Zdroj v II třídě, ale u přívodního kabelu všechny tři vodiče, tedy včetně PE. Všiml jsem si že je to většinou u zdrojů pro větší zátěže. V mém případě 12V 5.4A 

Honza Prochy:
 (poklona)  za vysvětlení. Tj. NTB AC adaptér nelze považovat za zařízení v pevné instalaci, tj. se nelze odkazovat na 33 2000-4-41. Tim by se to vysvětlovalo.
Ještě přikládám štítek. Jakási šipka s oblukem tam je, pokud je myšleno právě toto...

Jan Pátek:
V tomto případě se tedy jasně ze štítku nedá vyčíst pracovní uzemění. Jak vypadá značka pracovního uzemění je možné vidět v příloze.

petrlatal:
Pokud na štítku zdroje nebo i jiného zařízení nenajdu značku dvojité izolace a přívodní kabel je trojžilový, považuji zdroj za zařízení třídy I. A tato značka chybí na většině notebokových zdrojů.  A když dokonce je na sekundáru nějaké stínění proti EMC, tak to nemůže být zařízení tř. II ani náhodou a proto tam také žádná značka dvojité izolace nebývá.  :)

Milan Hudec:
A jak změříte odpor PE když kabel končí v zalitém zdroji?