Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?

(1/4) > >>

Honza Prochy:
Obrátil se na nás zákazník s tvrzením, že notebookvé zdroje nevyhovují dle normy STN 33 2000-4-41, konrétně kvůli tomu, že mezi sekundární stranou AC adaptéru (- pól) a ochranným vodičem PE na primární straně je vodivost 1/1Moh. Při měření DMM lze skutečně naměřit "téměř" přesně hodnotu 1MOhm. (Jako kdyby uvnitř byl 1MOhm resitor by design)

Zákazník však tvrdí, že to nevyhojue článku  
“414.4.4 Neživé časti obvodov SELV nesmú byť spojené so zemou, alebo s ochrannými vodičmi, alebo s neživými časťami iného obvodu."

Nejsem z toho moc moudrý, protože jsem měl za to, že izolační odpor u zařízeni SELV se měří pouze na primární straně mezi pracovními vodiči (fázemi a nulovým vodičem, které jsou spojeny) a vodičem PE.

Domnívám se, že interní 1MOhm rezistor v AC adapteru mezi DC_GND a PE může
být by design kvuli ESD svodu. Na různých fórech se to také diskutuje, ale nebyl jsem schopen to vícero pojmout.

Miroslav Revús:
Pochybujem, že sú NTB napájače zdrojmi SELV, pretože majú často - pól prepojený s PE vodičom.

Milan Hudec:
 To jako normu pro pevné instalace šroubujete do výrobku?

Honza Prochy:
Citace: Miroslav Revús  07.06.2017, 15:09

Pochybujem, že sú NTB napájače zdrojmi SELV, pretože majú často - pól prepojený s PE vodičom.


Tento konkrétní NTB napaječ je dle datového listu SELV, respektive je toto označení uvedeno mezi množstvím certifikací a norem a technických zkoušek (CE, UL, CSA or cUL, GS...tak je tam i SELV)

Propojené to napřímo asi nebude, právě že tam lze naměřit přesně 1MOhm (mezi PE a DC_GND). Dle zákazníkova revizáka to není v souladu s STN 33 2000-4-41, viz. zmíněný článek.

Vít Rotrekl:
Řada norem 33 2000 je pro instalace!

Zdroj pro NTB' urcite instalaci neni. Na ten se bude vztahovat CSN 33 1600 ed.2.