Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
Martin sediiik:
Proboha...(skoro?) nová instalace...te ď je rok 2017? To by snad neudělal už ani chalupář svépomocí! Pán snad není elektrikář...
Patrik Mlynar:
Ak je privodne vedenie istene tak, ze aj po zmene prierezu (vyzera to na prechod 10 -> 6 alebo 16 -> 6) to bude stale v poriadku, aj tak to je zle ?
Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5. Nic tym nepokazim.
Pavel Horský:
Citace: Patrik Mlynar 07.06.2017, 14:10
Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5.
A proč byste to dělal? ;)
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Horský 07.06.2017, 15:14
A proč byste to dělal? ;)
No možná pro, že sesbíral zbytky kabelů a slepil z toho instalaci (zle)
Vít Rotrekl:
Tazatel pise o dome. Tedy nepredpokladam ze je tam jistic vetsi jak 3x25/32A. Pokud je privodni kabel 4x16 a a odvodni jsou 4x10 nemusi to byt spatne.
Tedy rozboceni proves nejakym jinym rozbocovacim blokem, na trhu jich je dostatek Schrack, Erico, mozna i Becov...
Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN.
Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...