Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?

<< < (4/4)

Pavel Rotrekl.:
Přidám ještě odpovědi na dosud nezodpovězené dotazy

1. Jistič okruhu vypadne, dojde-li k přetížení obvodu. Chránič vypadne, když proud z obvodu začne utíkat někam jinam – ochrannými vodiči nebo uzemněním, topením, apod. do země.
2. Rozvody upravovat z 1f na 3f nemusíte, ale musíte změnit zapojení v rozvaděči. Doporučuji si již teď ujasnit, jaké spotřebiče chcete provozovat společně, a rozmyslet si na jaké fáze je připojíte tak, abyste některou fázi nepřetížil. Jističe jednotlivých okruhů se pak do rozvaděče dávají v pořadí 1-2-3-1-2-3 atd, spojeny jsou hřebínkem. Ty hřebínky jsou dvojího typu – třífázový - spojující každý čtvrtý jistič, a jednofázový, který spojuje všechny. Při přechodu z 1f na 3f hřebínek vyměníte. Chránič můžete dát hned čtyřpólový, tedy ten, určený pro 3f, s tím, že pro 1f do něj zapojíte pouze vodič N a jeden fázový. Důležité je zvolit chránič, který má testovací tlačítko zapojeno mezi N vodič a fázový, na ten pak musíte připojit fázový vodič, jinak by vám testovací tlačítko nefungovalo. Na to je třeba se zeptat při koupi, protože i výrobky jednoho výrobce se mohou lišit.
3. FI je označení proudového chrániče, který pro vypnutí používá energii chybového proudu a pružiny, kterou natáhnete při jeho zapnutí. Jiné typy, které na vypnutí používají jiný zdroj energie se tak často nepoužívají.

Jiří Bartoš:
Literatura uvádí, že kromě proudového chrániče 30 mA pro koupelnový obvod se v západní Evropě doporučuje ještě selektivní proudový chránič 300 nebo 500 mA pro celý rozvod.