Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
Zdeněk Pitra:
Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte. Predstavoval bych si to tak, ze za hlavnim vypinacem bude proudovy chranic 30mA a na nej napojene veskere okruhy (svetelne i zasuvkove) se svymi jistici. Jak se to potom chova? Kdy vypadne proudovy chranic a kdy jistic okruhu? Cely byt byl potom chranen jednim proudovym chranicem. Splnilo by to i pozadavek normy na ochranu koupelny a kuchyne chranicem 0.03A?
Zajima me treba i konkretni znacka chranice a parametry se kteryma mate dobre zkusenosti...
Hlavni jistic je 20A. Okruhu je 3 svetelne a 8 zasuvkovych, pripojeni zatim 1f - do budoucna, po rekunstrukci rozvodu v dome 3f. Da se i s timto nejakym zpusobem pocitat, abych nemusel v budoucnu rozvody slozite upravovat z 1f na 3f?
Dale nerozumim pojmum 2polovy a ctyrpolovy chranic, chranic s jisticem, proudový chránič=FI?... ;-)
Bude to samozrejme delat elektrikar, ale rad bych do toho "videl" a zvolil co nejlpsi ochranu, kvuli diteti.
(poklona) za rady a odpovedi.
Štefan Beláň:
TO: Pitra
Co je velice důležité a na co jste se neptal, je, aby rozvodnice byla dostatečně veliká. Použil bych rozvodnici min. 36 modulů s dostatečným prostorem (například Schrack M2000).
Je lépe používat vice chráničů. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, řešení jedním chráničem pro všechno je také možné, a máte ochráněnou celou instalaci včetně koupeny. Drobné nevýhody nebudu rozvádět, je zde mnoho diskusí na toto téma.
Chránič vypadne při snížení izolačního stavu nebo při poruše mezi pracovními vodiči a ochranným vodičem PE. Jistič vypadne při poruše mezi pracovními vodiči navzájem, tj. L1-N, nebo u 3F mezi L1-L2-L2-N.
Doporučuji nyní osadit 4p. (3F) chránič 30 mA o velikosti 40A, např. od firmy Moeller, Schrak apod..
Kombinovaný chránič "jističochránič" se používá pouze pro jeden obvod.
Pokud chcete více informací, prohlédněte si starší diskuse.
Radim Strycharski:
Pokud použijete jeden chránič na všechno, tak samozřejmě splníte požadavky norem na místa, která mají být chráněna chráničem. Osobně nejsem zastáncem jednoho chrániče na všechno. U malých bytů se to snad ještě dá skousnout, ale např. u rodinných domů je to nevhodné. Řekl bych, že je porušen článek 132.8.N1 ČSN 33 2000-1.
Co se týče přestavby z 1 f na 3f rozhodujte se hlavně podle toho, jaké spotřebiče máte v bytě spíš než podle rekonstrukce v domě. Pokud netopíte elektřinou a máte plynový sporák, tak vám bude stačit dál 1 f připojení.
Případná přestavba rozvaděče z 1 f na 3 f by neměla být problematická, stačí vhodně uspořádat přístroje tak, aby se pak vyměnil 1 f hřebínek za 3 f. Rozhodně to chce mít v rozvodnici dost místa, aspoň 30 % navíc.
Štefan Beláň:
Nejsem také zastáncem centrálního chrániče s vybavovacím proudem 30mA. Je to pouze rozhodnutí z finančních důvodů, při zachování zvýšené bezpečnosti ochrany před dotykem. :(
Nejlepší, nejspolehlivěj ší, ale také nejdražší řešení je, použít místo všech jističů "jističochránič e". :)
Každé další omezením počtu chráničů na skupinu obvodů, je již vždy snížení provozní spolehlivosti a tím porušení článku normy uvedeného panem Strycharskim, ale také čl. 314.1 ČSN 33 2000-3. ::)
Pavelka Květoslav:
Zastáncem centrálního chrániče je vůbec někdo ? I když se to hojně takto zapojuje , má to svoje mínus , při poruše spadne vše, tož to starší diskuze.No a použítí místo všech jističů /jističochrániče/ , už jste to někde viděl ? ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana