Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
Wolfgang Marks II:
Nevím, do jaké míry chcete ocelovou konstrukci ochránit před indukcí, takže oddálené řešení je slepá cesta. Nezajistíte ochranu před dotykovým a krokovým napětím, vyrovnávací proudy AC i DC. Doporučuji podívat se do světa, stačí do Německa či Rakouska. Zkuste si prostudovat ČSN EN 50310, ČSN EN 50522 a knížky pana Kočvary a nemusíte nic vymýšlet. Spolehlivé řešení je jen jedno všechny patku uzemnit a spojit.
Má úcta
Milan Hudec:
Citace: Soukupp 27.04.2017, 09:27
Hromosvod bude oddálený, takže stačí spojit s uzemněním patky po patnácti metrech po obvodu.
Aha takže bude hotov výkop s páskem vedle patek a k tomuto nepřipojím vše co jde.
To je do kategorie Nobelovky za lenost (dance)