Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?

<< < (4/4)

Wolfgang Marks II:
Nevím, do jaké míry chcete ocelovou konstrukci ochránit před indukcí, takže oddálené řešení je slepá cesta. Nezajistíte ochranu před dotykovým a krokovým napětím, vyrovnávací proudy AC i DC. Doporučuji podívat se do světa, stačí do Německa či Rakouska. Zkuste si prostudovat ČSN EN 50310, ČSN EN 50522 a knížky pana Kočvary a nemusíte nic vymýšlet. Spolehlivé řešení je jen jedno všechny patku uzemnit a spojit.
Má úcta

Milan Hudec:
Citace: Soukupp  27.04.2017, 09:27

Hromosvod bude oddálený, takže stačí spojit s uzemněním patky po patnácti metrech po obvodu.

Aha takže bude hotov výkop s páskem vedle patek a k tomuto nepřipojím vše co jde.
To je do kategorie Nobelovky za lenost (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana