Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
Pavel Horský:
Citace: Soukupp 27.04.2017, 09:52
Oddálený hromosvod bude na standartních podpěrách a tudíž bude vlastně spojen s konstrukcí.
Na standardních podpěrách ale nejde o oddálený hromosvod.
Soukupp:
Takže podpěry musí být nevodivé a vedení nesmí být spojeno s halou. V projektu není o uzemnění a hromosvodu skoro nic a je z roku 2005. Tak to je potom těžké.
Lukáš Rotrekl:
A vy jste tam v jaké pozici?
Projekt z roku 2005 pravděpodobně bude chtít revizi a poladit s o 12let mladší legislativou. Těžko budete psát výchozí revize a kolaudovat podle 12let neplatných norem.
Vít Rotrekl:
Máte na výběr:
- necháte na LPS vyhotovit dokumentaci a zhotovíte to podle ní
- utečete pryč, s odůvodněním, že podle toho co máte k dipozici nejste schopen sestrojit správně LPS
Pavel Horský:
Citace: Soukupp 27.04.2017, 10:19
Takže podpěry musí být nevodivé a vedení nesmí být spojeno s halou. V projektu není o uzemnění a hromosvodu skoro nic a je z roku 2005. Tak to je potom těžké.
A není náhodou projektová dokumentace vypracovaná jen v rozsahu pro stavební řízení (DSP)? To je běžným trendem investorů. Objednají si jen tento rozsah, aby nemuseli platit "zbytečnosti", kterou je právě projektová dokumentace.
Chudák montážník pak hledá rady kde se dá, aby mohl dát zakázku vůbec dohromady.
Tak to prostě nejde.
Udělejte to tak, jak napsal kolega Rotrekl.
Nová dokumentace nebo odchod od zakázky.
Výrobní hala není rodinný baráček....i když na tom se dá taky podělat spousta věcí.
Oddálený hromosvod na kovové hale se opravdu neřeší typizovanými plastovými podpěrami s pocitem, že když ještě navíc nespojíte jímací vedení s ostatními kovovými částmi objektu, je vše v pořádku.