Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
Jan Franěk:
Citace: Patrik Dedík 27.04.2017, 05:35
... a uz ozaj neviem preco by to nemohlo byt napojene z roznych obvodov, stale sa na to nejako nazory lisia
V jedné krabici nesmí být dva různě napájené obvody. Tedy výsledkem/shodou je, že pokud jsou použity oddělené krabice, například 2x KU68 (1901), tak může být každá zásuvka z jiného okruhu. Jestliže by jste ale použil třeba dvojkrabici do sádrokrtonu, kde nejsou tyto dvě zásuvky zcela oddělené, tak by šlo o závadu.
Ale jde jen o názor. I vy si můžete z celé diskuse udělt svůj názor. Od toho právě diskuse jsou a ta na toto téma, pro mne byla velmi podnětná. Ovšem jediný správný výklad/závěr z norem náleží někomu jinému ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Franěk 27.04.2017, 06:38
Jestliže by jste ale použil třeba dvojkrabici do sádrokrtonu, kde nejsou tyto dvě zásuvky zcela oddělené, tak by šlo o závadu.
Já tam tu přepážku vidím.
Patrik Dedík:
Kolega myslel asi tuto:
Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda 26.04.2017, 23:09
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.
Přesně tak.
Pokud vše odkrytuji vidím, dva prostory a už to vnímám jako dva prvky, které mohou mít různé obvody.
Citace: Jan Franěk 27.04.2017, 06:38
... jediný správný výklad/závěr ...
... je nesmysl, ti řekne právník. "Nic jediného a správného neexistuje. Vždy to záleží na místě, času a dalších okolnostech ...", konec citace. (dance)
František Šohajda:
Citace: David Hruda 26.04.2017, 23:09
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.
Jasně!
Do "dvojkrabice" dvě dvojzásuvky nedá ,ani kdyby se u toho po.ral!! ;D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana