Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?

<< < (2/4) > >>

Jan Franěk:
Citace: Patrik Dedík  27.04.2017, 05:35

... a uz ozaj neviem preco by to nemohlo byt napojene z roznych obvodov, stale sa na to nejako nazory lisia


V jedné krabici nesmí být dva různě napájené obvody. Tedy výsledkem/shodou je, že pokud jsou použity oddělené krabice, například 2x KU68 (1901),  tak může být každá zásuvka z jiného okruhu. Jestliže by jste ale použil třeba dvojkrabici do sádrokrtonu, kde nejsou tyto dvě zásuvky zcela oddělené, tak by šlo o závadu.

Ale jde jen o názor. I vy si můžete z celé diskuse udělt svůj názor. Od toho právě diskuse jsou a ta na toto téma, pro mne byla velmi podnětná. Ovšem jediný správný výklad/závěr z norem náleží někomu jinému  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Franěk  27.04.2017, 06:38

Jestliže by jste ale použil třeba dvojkrabici do sádrokrtonu, kde nejsou tyto dvě zásuvky zcela oddělené, tak by šlo o závadu.


Já tam tu přepážku vidím.

Patrik Dedík:
Kolega myslel asi tuto:

Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda  26.04.2017, 23:09

Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.


Přesně tak.
Pokud vše odkrytuji vidím, dva prostory a už to vnímám jako dva prvky, které mohou mít různé obvody.

Citace: Jan Franěk  27.04.2017, 06:38

... jediný správný výklad/závěr ...

... je nesmysl,  ti řekne právník. "Nic jediného a správného neexistuje. Vždy to záleží na místě, času a dalších okolnostech ...",  konec citace.  (dance)

František Šohajda:
Citace: David Hruda  26.04.2017, 23:09

Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.


Jasně!
Do "dvojkrabice" dvě dvojzásuvky nedá ,ani kdyby se u toho po.ral!! ;D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana