Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?

(1/4) > >>

Patrik Dedík:
Vobec si nepamatam cislo, ale viem, ze som to niekde videl.
Jedna sa o to, ze mam napr dvoj zasuvku v dvoj ramiku teda spolocnom a na lavo bude pracka z jedneho istica a na pravo napr susicka z druheho istica.
Norme 2130 je napisane, ze dvoj-zasuvka nemoze byt zapojena z roznych obvodov a to mi vycital aj revizny technik, dokonca mi vravel daco o rozpazeni ze kes sa chytim rukou jednej zasuvky a rozpazim ruku, dotknem sa druhej, ze to tak byt nemoze a ked nedociahnem, ze to tak moze byt. To sa mi zda blbost, ked bude mala miestnost?
Neviete presnejsie nieco o tejto problematike resp normu, cisla noriem ze by som si to dohladal?

Jan Franěk:
Opakované téma. Stačí jen použít vyhledávač.   ;)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24472.0.html

David Hruda:
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.

Vít Rotrekl:
Citace: David Hruda  26.04.2017, 23:09

Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.


HOWGH a jednu pro vždy...

Patrik Dedík:
Dvojnasobna zasuvka, len neviem preco norma pouziva vyraz dvojita zasuvka, a uz ozaj neviem preco by to nemohlo byt napojene z roznych obvodov, stale sa na to nejako nazory lisia