Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?

<< < (3/5) > >>

Milan Hudec:
Citace: František Šohajda  25.04.2017, 17:13

Ono to je o neochotě další věci servisovat !
Distribudce se brání zuby nechty něčeho, co by jim vzalo prachy za údržbu! :-\

PS: Mám nedávnou zkušenost z distribucí.... chtěl jsem jim předat trafo vn-nn 400kVA..
Protože už nebyl pracovník, co měl zkoušky na vn a mladý neměl praxi a ani si to dělat nechtěl....
Trafo chtěli samy nejprve "zrekonstruovat" cca cena byla 280 000.-Kč a pak si by ho vzali pod své křídla, (samozdřejmě s platnou revizí) chtěly to po nás zaplatit  a pak by si ho
vzali do svého teritoria.. (zle)
A u přepěťovek v neměřené části to bude to samé počínání!

Na čistokrevném jiskřišti toho k servisování moc není.

Miroš Jan:
Osobně jsem instaloval svodič v elektroměrovém rozvaděči dvakrát.
Jednou to byl rozvaděč, ze kterého se krom jiného napájel systém evakuačního rozhlasu, či jak se to dneska jmenuje.
Vše v rajónu ČEZ. Pokud si vzpomínám, nebyl s tím žádný problém.
 :)

Jan Franěk:
Doma se chystám na instalaci svodičů přepětí, už před elektroměr. Tedy pokud s tím nebude mít ČEZ nějaký větší  problém. Ale případné první (druhé, třetí) zamítnutí neberu jako ne  ;) předpokládaná realizace již letos.

Důvodem je především to, že k mému domu máme vrchní vedení a riziko přepětí z této strany je tedy vyšší, než je tomu v případě kabelových vedení v zemi. Navíc osobně si myslím, že čím dříve se zbavím části nebezpečného potenciálu, tím menší škody mi vzniknou i na samotném domě. Právě se u nás chystají přípojky pro vodu a kanalizaci a tedy se chystám i na uložení přípravu přizemnění pojistkové skříně, abych mohl přebytečný potenciál bezpečně odvést do země.

Co se stane pokud se dostane tento nebezpečný potenciál do domu po některém z kabelů, které vstupují do domu jsem už několikrát viděl. Nejen že to odnese elektroměr či jistič před ním, ale velmi silně ohrožená je i samotná domácnost.
Zde něco o tomto například  z loňského roku : http://www.fraja.cz/poznatky-z-praxe-skody-po-uderu-blesku/


Malá diskuse nad fotkami z poškozeného místa a k tomuto tématu. Ještě doplním že za poslední cca 2 roky, je to již třetí případ jen v mém nejlbližším okolí :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1570043729964960&id=100008780446738&pnref=story

A další z loňských případů : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008780446738&sk=photos&collection_tok en=100008780446738%3A2305272732%3A69&set=a.1547907862178547.1073741831.100008780446738&type=3&pnref=story


Hodlám použít a vlastně už mám i připravené toto řešení  ;) :
http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=dehn





František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  25.04.2017, 19:41

Na čistokrevném jiskřišti toho k servisování moc není.


Už se musí do skříňky prodívad, vymést pavučiny a pod. pokud nebude jiná nehoda...
Když máte v malé vesnici 400 domů a bude to mít cca 100 RD už je to práce pro dva lidi na jeden den a tím i náklady na práci a dopravu a pod.
Krát počet vesnic a měst v rajónu....celk em velké číslo! :o

Jan Franěk:
Citace: František Šohajda  26.04.2017, 06:49

Už se musí do skříňky prodívad, vymést pavučiny a pod. pokud nebude jiná nehoda...
Když máte v malé vesnici 400 domů a bude to mít cca 100 RD už je to práce pro dva lidi na jeden den a tím i náklady na práci a dopravu a pod.
Krát počet vesnic a měst v rajónu....celk em velké číslo! :o


Při vší úctě, ještě jsem to za desítky let neviděl ani jednou   ;)  Tedy to že by kdokoliv od distributora procházel pojistkové skříně na vesnici a čistil je od pavučin. Tam se řeší jen případné problény, nebo výměny když odejdou pojistkové spodky.  Ve městě už jsem to několikrát viděl.




Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana