Je nutné dělat kalibraci u KEW 4200 pokud vyhovuje kalibrační smyčce?

<< < (3/6) > >>

Jiří Schwarz:
Není špatné "začít" měřením malých odporů - vyzkratovat měřicí hroty, tím se vyloučí nějaký problém na měřicích šňůrách nebo přechoďáky v konektorech.

A když mě "dvoje kleště" měřily podivné hodnoty zemničů, cvaknul jsem je na zábradlí a bylo jasné, že asi bude někde problém, protože ten kus železa "do zkratu" by měl ukázat nulu nebo hodnotu velmi blízkou nule.

Petr Pospíšil.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.04.2017, 13:36

Kterým směrem? Všude přibližně stejný rozdíl nebo se to rozlítalo na všechny směry?


Podle poslední revize 0,17 ohmů v rozvaděči RE, já tam mám 0,34. Stejně v HDS - rozdíl je stejný.
Další objekt 0,28, já jsem na 0,43.  
Mám kalibraci 11/2015 a dělám ji co 2 roky.
Zajedu sem znovu.
Dík

Milan Hudec:
Citace: Petr Pospíšil.  20.04.2017, 12:40

Tabulky a vzorce mám v hlavě ale chybí mi délka.
 


Pro revizáka by neměl být problém :)
Což tak změřit smyčku bez a s pětimetrovou prodlužkou 1mm.
Rozdíl by měl být pod 0,2, (0,17 plus chlup na spoje).

Petr Pospíšil.:
Citace: Milan Hudec  20.04.2017, 15:30

Pro revizáka by neměl být problém :)
Což tak změřit smyčku bez a s pětimetrovou prodlužkou 1mm.
Rozdíl by měl být pod 0,2, (0,17 plus chlup na spoje).



Rozumím vám, rozdíl mít budu a změřím ho. Ale už sama naměřená hodnota je proti předešlým naměřeným  hodnotám vyšší. Pokud to ovšem není v distribuční síti části sídliště. (Hodnoty se liší ve třech objektech na dvou ulicích jedné části malého sídliště)

Verenavský:
Už jsem zažil, že hodnoty u VRZ byly o hodně vyšši neź  u následných. U první pravidelné si je RT vycucal s prstu a další je
opisovali. :-\

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana