Je nutné dělat kalibraci u KEW 4200 pokud vyhovuje kalibrační smyčce?
Jiří Schwarz:
Není špatné "začít" měřením malých odporů - vyzkratovat měřicí hroty, tím se vyloučí nějaký problém na měřicích šňůrách nebo přechoďáky v konektorech.
A když mě "dvoje kleště" měřily podivné hodnoty zemničů, cvaknul jsem je na zábradlí a bylo jasné, že asi bude někde problém, protože ten kus železa "do zkratu" by měl ukázat nulu nebo hodnotu velmi blízkou nule.
Petr Pospíšil.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.04.2017, 13:36
Kterým směrem? Všude přibližně stejný rozdíl nebo se to rozlítalo na všechny směry?
Podle poslední revize 0,17 ohmů v rozvaděči RE, já tam mám 0,34. Stejně v HDS - rozdíl je stejný.
Další objekt 0,28, já jsem na 0,43.
Mám kalibraci 11/2015 a dělám ji co 2 roky.
Zajedu sem znovu.
Dík
Milan Hudec:
Citace: Petr Pospíšil. 20.04.2017, 12:40
Tabulky a vzorce mám v hlavě ale chybí mi délka.
Pro revizáka by neměl být problém :)
Což tak změřit smyčku bez a s pětimetrovou prodlužkou 1mm.
Rozdíl by měl být pod 0,2, (0,17 plus chlup na spoje).
Petr Pospíšil.:
Citace: Milan Hudec 20.04.2017, 15:30
Pro revizáka by neměl být problém :)
Což tak změřit smyčku bez a s pětimetrovou prodlužkou 1mm.
Rozdíl by měl být pod 0,2, (0,17 plus chlup na spoje).
Rozumím vám, rozdíl mít budu a změřím ho. Ale už sama naměřená hodnota je proti předešlým naměřeným hodnotám vyšší. Pokud to ovšem není v distribuční síti části sídliště. (Hodnoty se liší ve třech objektech na dvou ulicích jedné části malého sídliště)
Verenavský:
Už jsem zažil, že hodnoty u VRZ byly o hodně vyšši neź u následných. U první pravidelné si je RT vycucal s prstu a další je
opisovali. :-\
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana