Je nutné dělat kalibraci u KEW 4200 pokud vyhovuje kalibrační smyčce?
Petr Pospíšil.:
Vlastním 3-tím rokem KEW 4200, který používám asi na 100 x ročně. Před každou akcí
provedu zkoušku na kalibrační smyčce 1,10 ohmů.
Zajímalo by mě, jestli tato smyčka tento přístroj zkalibruje nebo je to test přesnosti MP?
Pokud je to test přesnosti MP a MP vyhovuje, je nutné ho posílat ke kalibraci?
František Šohajda:
Někde tady na ELKETRICE nebo v elektro časopise o tom psal pěkně Ing.Koupý z ILLKA...
Zkouška smyčkou je jen orientační...
Stejně pak musí být klasická kalibrace....
Jirka Š. Svejkovský:
Záleží, k čemu jej používáte.
Vy můžete určit v metrologickém řádu (který máte jistě vypracován), jak často a zda vůbec bude přístroj kalibrován.
Pokud jako orientační měření, postačí ověření dodaným kalibrem.
Pokud používáte měřák jako RT, pak bych rozhodně volil lhůtu kalibrace maximálně do 3 až 4 let, při vámi udávané četnosti 10x do měsíce.
František Šohajda:
Citace
Pokud používáte měřák jako RT, pak bych rozhodně volil lhůtu kalibrace maximálně do 3 až 4 let, při vámi udávané četnosti 10x do měsíce.
Dívám se,kolegaje RT E2A.... tak to potřebuje asi pro revize. Takže kalibrace se ho nevyhnou..
Buď jak píše kol.Svejkovský podle Metro. řádu nebo podle doporučení výrobce (každý to tam má napsáno) i kdyby ho použil 1x ročně!!
Petr Pospíšil.:
Už ho balím. Cena za kalibraci 700,- bez DPH je taky o.k.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana