Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
Rozmahel Vladimír:
Řekl bych, že toto je právě ta situace, kvůli které se používá x1,5.
Pevně připojený spotřebič je součást elinstalace, která se reviduje. Do zásuvky se může dát cokoliv, včetně 50m prodlužky.
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 01.10.2019, 07:59
Ne, řekněme TN-C v Al.
No, ale pak se nebavíme o PCH a o výchozí revizi. S velkou pravděpodobnos tí ani o jističi char C.
Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk 01.10.2019, 08:59
No, ale pak se nebavíme o PCH a o výchozí revizi. S velkou pravděpodobnos tí ani o jističi char C.
V tom je právě skryté nebezpečí normy bez koeficientu, pokud se nemýlím tak se jedná o první případ, kdy je nová norma méně přísná.
Jirka Š. Svejkovský:
Zmizel kofouš, který byl definován tak nějak vágně. Měření je naprd, co když jsou podmínky různé, neznáme je, tak kofouš. Hodili to docela přísně. Pětadvacet procent nedávají ani slušné banky. Možná v tom byla i negramotnost některých RT, kteří nepochopili třídu přesností svých profitestů.
Marek Laube:
Nechci se do tohoto tématu motat, ale uniká mi něco ohledně koef. v ...6 ed.2? Vždyť já v čl. D.6.4.3.7.3 u impedance smyčky vidím 2/3. To je převrácená hodnota 1,5 ne?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana