Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?

<< < (47/49) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  30.09.2019, 11:30

Nedá mě to...
Zohledňujete někdo počet spojů na vedení s ohledem na "vyjití" smyčky?

V norme je napísané, že každý spoj predstavuje odpor tenšieho vodiča dlhého jeden meter ktorý je v tom spoji.
Keby ste slučku nemeral ale počítal, tak napríklad 10m CY2,5 s 5 spojmi je treba počítať ako odpor 15m  CY2,5. Merák môže ukázať v prepočte na metre reálne hoci 12 či 14m, ale nesmie ukázať viac jak odpor pre 15m.
Tak to je podľa môjho čo som čítal v normách.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.09.2019, 20:22

No, když to zaměřím na konci, tak získám velmi hrubý přehled o tom, co se bude reálně dít v případě krize. Nic víc, nic míň. Máš lepší nápad?

Pevně připojený spotřebič vodičem v kuse bych při smyčce 0,9 na C16 asi pustil, ta samá hodnota v poslední zásuvce vedením přes několik krabic je pro mne řekněme nepřijatelná.
Jsme na tom obdobně?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  01.10.2019, 06:48

Jsme na tom obdobně?


Moc ne.
Hodnota 0,9 je hodně na hraně, ale ještě pořád "v zelený".

Jediný, co bych se pokusil u výchozí revize shodit je charakteristik a C u toho jističe. Ale ani tam nemám normativní argument.

Rozmahel Vladimír:
Je tu řeč o výchozí revizi a zásuvce?
Pak je tam chránič...
Na zkrat taková hodnota postačí...

Milan Hudec:
Citace: Rozmahel Vladimír  01.10.2019, 07:56

Je tu řeč o výchozí revizi a zásuvce?
Pak je tam chránič...
Na zkrat taková hodnota postačí...

Ne, řekněme TN-C v Al.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana