Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 30.09.2019, 11:30
Nedá mě to...
Zohledňujete někdo počet spojů na vedení s ohledem na "vyjití" smyčky?
V norme je napísané, že každý spoj predstavuje odpor tenšieho vodiča dlhého jeden meter ktorý je v tom spoji.
Keby ste slučku nemeral ale počítal, tak napríklad 10m CY2,5 s 5 spojmi je treba počítať ako odpor 15m CY2,5. Merák môže ukázať v prepočte na metre reálne hoci 12 či 14m, ale nesmie ukázať viac jak odpor pre 15m.
Tak to je podľa môjho čo som čítal v normách.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2019, 20:22
No, když to zaměřím na konci, tak získám velmi hrubý přehled o tom, co se bude reálně dít v případě krize. Nic víc, nic míň. Máš lepší nápad?
Pevně připojený spotřebič vodičem v kuse bych při smyčce 0,9 na C16 asi pustil, ta samá hodnota v poslední zásuvce vedením přes několik krabic je pro mne řekněme nepřijatelná.
Jsme na tom obdobně?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 01.10.2019, 06:48
Jsme na tom obdobně?
Moc ne.
Hodnota 0,9 je hodně na hraně, ale ještě pořád "v zelený".
Jediný, co bych se pokusil u výchozí revize shodit je charakteristik a C u toho jističe. Ale ani tam nemám normativní argument.
Rozmahel Vladimír:
Je tu řeč o výchozí revizi a zásuvce?
Pak je tam chránič...
Na zkrat taková hodnota postačí...
Milan Hudec:
Citace: Rozmahel Vladimír 01.10.2019, 07:56
Je tu řeč o výchozí revizi a zásuvce?
Pak je tam chránič...
Na zkrat taková hodnota postačí...
Ne, řekněme TN-C v Al.