Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
Miroš Jan:
Citace: Mikulecký 16.04.2019, 09:54
Prostě jsem otevřel BR a viděl starý, nevyhovující přívod po kompletní rekostrukci
Dle čeho soudíš, že je nevyhovující ten přívod?
Ty znáš zadání té rekonstrukce elektro?
Mikulecký:
Citace: Miroš Jan 16.04.2019, 10:05
Dle čeho soudíš, že je nevyhovující ten přívod?
Ty znáš zadání té rekonstrukce elektro?
Umím počítat!!
Odpojili plynoměr a topí se elektrikou! Z "A" je "B" .
Miroš Jan:
No a?
Jirka Š. Svejkovský:
No a RT se elegantně vyhnul problému s průřezem tím, že jasně omezil rozsah revize. Dodal přesně to, co měl nasmlouváno.
Nebo bylo v projektu napsáno, že se přívod bude měnit? Jestli je kolega projektant i RT v jedné osobě, je možné ho popotahovat coby projektanta, nikoliv coby RT.
Jaký průřez na vás vypadl? AYKY 4x10 spolehlivě zvládne 30A. Pokud má před elektroměrem 3x20A, pak to zvládne i AYKY 4x6. Podle původní ČSN 34 1010 kdy se to nejspíš tahalo to není nic proti ničemu.
František Šohajda:
Revize není nidke striktně určena!
Pokud majitel požádá a zaplatí,napíši jen jeden světelný obvod !!I když jich má 10ks!!
Citace
Přívod v Al v novém bytě.
A proč by nemohl být Al ? Pokud bude mít správný průřez, IZO ......?