Norma, která stanoví jištění RCD?

<< < (2/4) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Surovec  12.04.2017, 13:04

U jističe 50A nesmí tepelná spoušť do 1,13 násobku In vypnout jistič do 1 hodiny. 50 x 1,13 rovná se 56,5A. nejbližší chránič 63A.


To není pravda.

Výrobce udává jmenovité hodnoty, takže počítá s charakteristik ou jističe. To byste nemohl zapojit chránič 25A za jistič 25A.

Na druhou stranu, chránič 50A až na vyjímky neexistuje, takže se 63A dává automaticky, nebo se odběr za chráničem rozdělí tak, aby se součet vešel do hodnoty.

J Lhava:
Citace: Surovec  12.04.2017, 13:04

... nesmí tepelná spoušť do 1,13 násobku In vypnout jistič do 1 hodiny ...
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.04.2017, 13:21

To není pravda.
Do 63 A je to tak (nad 63 A do 2 hodin),  viz příloha  ;)

Vít Rotrekl:
A u nektereho vyrobce jsem nasel informaci o tom, ze nektere typy jejich 40A chranicu mohou byt predjistene az 63A jisticem. Tusim ze to byl Eaton.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Hlavatý.  12.04.2017, 13:37

Do 63 A je to tak (nad 63 A do 2 hodin),  viz příloha  ;)


Nevím, jak to souvisí s odolností. Ta se týká schopnosi vypnout, nikoliv přenést. Navíc, poslední slovo má výrobce 

Surovec:
Příklad:  Jistič 40A x přetížení 1,13, nesmí do 1 hod. vypnout. Přes jistič protéká proud 45,2A. Chránič 40A jmenovitý proud 40A, je přetěžován o 5,2A až 1hod. Při vybavení chrániče během uvedené hodiny vypíná vyšší proud než jmenovitý. Doporučuje se proudová hodnotu chrániče o jeden stupeň vyšší než jmenovitý proud předřazeného jističe.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana