Vít Nekula:
Mějme rozvaděč, který má na přívodu jistič B50/3. Za tímto jističem jsou nějaké další odbočky, ale hlavně tam je i proudový chránič 40/003/4 (chránič je pod jističem 50A). Je to špatně, to vím, to zde nechci rozebírat. Chtěl bych požádat, zda by mi někdo mohl říct normu, dle které to je špatně.

Možná by bylo ještě dobré napsat, že za tímto chráničem je několik jističů, že by součet proudů na jednotlivých fázích dal víc jak 40A.

Jirka Š. Svejkovský:
Nevím, jestli norma, ale rozhodně to předepisuje výrobce.

Pavel Horský:
A protože prohlášení výrobce má větší váhu než ČSN, pak je to jasné.

J Lhava:
ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
Citace

536.4.3.2 Ochrana RCCB, spínačů, přepínacích zařízení (TSE) nebo impulzních relé před přetížením
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany (RCCB) vyhovující EN 61008-2-1 jsou určeny k ochraně osob před úrazem elektrickým proudem. Spínače vyhovující EN 60947-3 nebo EN 60669-2-4, impulzní relé vyhovující EN 60669-2-2, TSE vyhovující EN 60947-6-1 se používají ke spínání zátěže nebo obvodů. Tyto přístroje nezajišťují ochranu před přetížením, proto musí být chráněny nadproudovým ochranným přístrojem (OCPD).

Podle HD 60364-4-43:2010, 433.1 jsou přístroje jistící před přetížením zvoleny tak, aby zajistily ochranu kabelů. Aby se zajistila ochrana RCCB nebo spínačů, musí být jmenovitý proud OCPD zvolen podle informace výrobce; obecně OCPD je od RCCB nebo spínače instalovaný na straně zdroje.

Jmenovitý proud spínače nebo RCCB může být také založen na uplatnění součinitele soudobosti obvodů na straně zátěže (viz HD 60364-4-43:2010, 433.1 a HD 60364-1:2008, 311) a jmenovitý proud OCPD musí být zvolen podle návodů výrobce.

Surovec:
U jističe 50A nesmí tepelná spoušť do 1,13 násobku In vypnout jistič do 1 hodiny. 50 x 1,13 rovná se 56,5A. nejbližší chránič 63A.