Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
Paveltechnik:
Musí být revizní zpráva na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
Jedná se o to, že velice často měníme místa stavby cca. 3 až 5 do půl roku. rozvaděč má pevnou koncovku pro připojení kabelu, takže se nezasahuje do zapojení rozvaděče. Jen se mění místo pro připojení.
rozvaděč je pravidelně měřen revizním technikem, ale platit pokaždé za novou revizní zprávu
se celkem prodražuje. Nestačí mít revizi pouze na rozvaděč kde bude napsáno jakým kabelem má být připojen a nechat ho každého půl roku přeměřit na zkušebně?
Jiří Schwarz:
A máte z každého místa, kam svůj rozvaděč připojujete, nějakou revizi nebo adekvátní dokument o bezpečnosti přípojky, vyhovujícím uzemnění,...?
Ono na stavbě často nejde jen o stav "rozvaděče jako výrobku", ale je správné to posoudit komplexně.
Radim Strycharski:
Citace: Paveltechnik 04.04.2017, 14:41
Musí být revizní zpráva na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
Především nemusí být žádná revize na staveništní rozvaděč, ale musí být revize na stavenišní elektroinstala ci. Rozvaděč má svého odpovědného výrobce,který po uvedení na trh předal všechny potřebné dokumenty prokazující jeho způsobilost k provozu. Elektroinstala ce na staveništi je však pokaždé unikátní, doklad o "výrobci" veškerý žádný, takže její bezpečnost musí být prověřena po každém jejím sestavení a papír o pravidelné revizi rozvaděče je tak nějak nepoužitelný. Proč by měl být problém s nějakým prodražováním? Co stavba, to revize; není jednodušší kalkulace nákladů. Větší stavby trvají obvykle déle než půl roku a tam se těch revizí musí dělat víc. Kromě toho, že je potřeba prověřit bezpečnost koncových obvodů za rozvaděčem, tak je neméně důležité prověřit připojení před rozvaděčem. Nemluvě o umístění samotného rozvaděče, kontrole přístupnosti jeho ovládacích prvků, odpovídajících vnějších vlivů atd. Čili revize instalace přímo na stavbě je naprosto nezbytná.
Jan Bocek:
Ach jo, proč se u nás nejezdí vlevo? Pořád někdo chce něco oj...t.
Téma bylo již zde několikráte probíráno.
Předně je nutno definovat, co je to staveniště.
Dále je někdo za pracoviště odpovědný a práce s elektrickým
zařízením definuje ČSN EN 50110-1 ed. 3 a každý pracovník musí být
v duchu této normy proškolený.
A odpovědný pracovník za stavbu musí znát, že elektrické zařízení na stavbě je
většinou charakteru provizorky a vztahuje se na to ČSN 34 1090 ed. 2
a také ČSN 33 2000-7-704
Elektrické zařízení na stavbě MUSÍ být revidováno minimálně jednou za 6 měsíců
a při každém novém uvedení do provozu. A nejen elektrické zařízení, které tvoří
elektrická instalace, rozvaděče, ale i všechny prodlužovačky a spotřebiče.
Prostě když podnikáme, tak to také stojí nějaké režie. Ale podnikáme proto, abychom vytvořili zisk. Ale přitom musíme také jezdit vpravo a nepředjíždět plné čáry. Také je moudré dávat přednost protijedoucích vozidel. Neboli řečeno jinak a polopaticky, bezpečnost osob i za cenu hmotných škod ( i snížení zisku). Co vás vede k porušování zákona?
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi...to nás učili již v páté třídě obecné školy a ne jen v katechismu. jinak je to v Matoušově evangeliu 7,12
Jinak na některé stavební provizorky na hraně dávám dokonce lhůtu jen 3 měsíce.
František Šohajda:
V ceně staveb (i menších) je provedená kontrola, revize s celkovým posouzením "provizorky"
naprosto minimální výdaj!
Pro bezpečnost se to vždy vyplatí! :-\
Jak se to tu píše pravidelně, šetření na nepravém místě! >:D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana