Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 22.03.2017, 20:44
Tak nějak mi uniká důvod, proč by měla být oblouková svářečka zapojena přes AFDD.
Mě zas uniká důvod či příklad kdy ochrana něco v dětském pokoji či ložnici kde budou zřejmě povinně nasazovány zachrání.
Když už bych se obával seriového jiskření, tak u zásuvkového okruhu nasadím okružní vedení.
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 22.03.2017, 18:01
Vysvětlím svou myšlenku podrobněji. Indukované protinapětí U1, které proud sekundáru I2 posílá skrz trafo do primáru je sice úměrné první derivaci toho proudu I2 sekundárem, ale v situaci, kdy převažující impedancí v primáru je indukčnost toho trafa, je pak i první derivace proudu I1 indukovaného zpět do primáru úměrná indukovanému napětí U1, tedy první derivaci proudu I2. Proud primárem je tedy, až na magnetizační proud primáru, věrným obrazem proudu
Krásné shrnutí úvah i toho posledního elektrikáře (dance) (dance) (dance)
Fuk Tomáš:
Citace: Radim Strycharski 23.03.2017, 07:31
Z toho plyne prezentace transformátoru coby účinného filtru.
No, pro mne z toho především plyne prezentace Euro-AFDD coby účinného filtru blokujícího takové legrácky jako X10, HomePlug ap. komunikace po nn síťových drátech.
Václav Třetí:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.03.2017, 21:19
Bavíme se v teoretické rovině, co je ten zázrak schopný detekovat. Dneska máme u dřevostaveb centrální chránič, zítra bude centrální obloukáč.
Ano, "zázrak", to je správný termín. Možná mě nebudou někteří mít rádi, ale na mě to začíná dělat dojem, že je třeba také do klasické elektroinstala ce vložit nějaké to kurvítko, aby bylo co dělat.
Hned ve vedlejším tématu, kde se ještě nikdo neodvážil reagovat, se probírá problém rušení přicházejícího zvenku. A já se zeptám, jak bude reagovat AFDD např. v RD, kde bude nasazeno na obytné místnosti a v dílně či garáži bude někdo používat vrtačku, brusku, svářečku ... . Předpokládejme jistič na dílnu a AFDD na stejných šínách a ve stejném rozvaděči, čili trochu jiné podmínky, než když budu uvažovat reakci na rušení od sousedů.
František Šohajda:
Na jiném školení o AFDD také říkali že "signály" nahrané v našich pamětích AFDD jsou velmi odlišné od těch v USA (ty prý nešli vůbec použít?) Mají jiné průběhy v instalacích.
Ty naše se zkoumali v Rakousku a jsou proto použité pro podobnost i v našich přístrojích AFDD.
Citace
Předpokládejme jistič na dílnu a AFDD na stejných šínách a ve stejném rozvaděči, čili trochu jiné podmínky, než když budu uvažovat reakci na rušení od sousedů.
Nebude nijak reagovat protože AFDD bere signál až za ním! Před ním co se děje je imunní.
Vše je chráněné až za AFDD. Vrtačka za, ho může vyhodit, ale jen ta která nemá v pořádku EMC (staré kovové vrtačky kdo používá doma a jiné staré typy spotřebičů bez EMC)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana