Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?

(1/5) > >>

Tým Elektrika:
Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
    Z častých dotazů na funkci obloukové ochrany byl ten, co se bude dít, pokud za tento ochranný prvek připojíme svářecí agregát. Bude přístroj AFDD svářecí oblouk na elektrodě vyhodnocovat jako poruchu?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
    Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
   

Fuk Tomáš:
Citace

Odpovídá Jan Krejčí, vedoucí technické kanceláře OEZ
...Když si vezmeme klasickou svářečku tzn. transformátor, tak je to na sekundáru toho transformátoru ... Takže na svářečky to samozřejmě nereaguje, svářečku to nevybaví.
To bude muset p. Krejčí vysvětlit trochu líp, jinak neuvěřím. Na primáru trafa se děje to samé co na sekundáru, jenom v nějakém transformačním poměru.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Fuk Tomáš  22.03.2017, 14:03

Na primáru trafa se děje to samé co na sekundáru, jenom v nějakém transformačním poměru.


To si nejsem jistý. U DC svářečky bude průběh oblouku odlišný od AC oblouku ve svorce. Navíc, trafo přežvýká prskání oblouku první derivací, takže ho změní taky. Minimálně tvar křivky průběhu (není to žádný sinus). Jestli sw AFDD neporovnává jenom počet a velikost harmonických, ale i typický tvar křivky, měl by to dát.

Jaroslav Jonáš:
Opravdu jste přesvědčení o tom, že AFDD je určené k tomu, aby "hlídalo" svářečku?

František Šohajda:
Citace: Jaroslav Jonáš  22.03.2017, 16:45

Opravdu jste přesvědčení o tom, že AFDD je určené k tomu, aby "hlídalo" svářečku?


Jsem přesvědčený! (Alespoň jak to prezentovali na školení-já to neměřil osciloskopem.)
Zejména ty nové, inventory!