Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?

(1/3) > >>

Tomáš Gardoň:

Aký vonkajší vplyv, kolegovia projektanti, uvažujete do kotolní na peletky (resp. na drevo) v rodinných domoch?

Hlavne ma zaujímajú vplyvy AE a BE.


Tomáš Gardoň:
Asi som sa zle vyjadril, jedná sa mi hlavne o to, že keď začnem v kotolni na drevo uvažovať s AE4 (jemná prašnosť),  tak všetko v kotolni by malo byť IP5X.

A to je ťažko dodržať.

Pavel Horský:
Proč je těžké dodržet uvedené krytí?

Tomáš Gardoň:
Napríklad:

ECOMAX 25 - IP20, kotol na drevo
KP 10 - IP20, kotol na pelety
ATMOS D14 - IP20, kotol na pelety

Tatramat - EO 80 EL - IP25, bojler
Dražice OKCE 50 - IP45, bojler

ATJM 100-58H - IP44, domáca vodáreň


Toto je len pár vecí, ktoré som našiel a ktoré bežne projektujú do kotolní projektanti kúrenia a zdravotechniky .

Preto sa pýtam, či je nutné dávať na kotolňu v RD vonkajší vplyv AE4.

A teraz mám v projekte požiadavku od architekta, dať do takejto kotolne aj práčku.

Práčku s IP5X bude ťažko zháňať.

Veľmi by ma teda potešil názor na túto tému od niekoho skúsenejšieho ako som ja.


Pavel Horský:
Asi tak.....
když budu zpracovávat protokol VV a zjistím, že je peletový kotel zdrojem jemného prachu v určitém množství a nebo se dá toto předpokládat, pak se nebudu zdráhat se zařazením AE4. Co z tohoto vlivu plyne, to víte sám.
Pak se musí architekt pochlapit a někde v objektu ještě najít technickou místnost, kde bude umístěna vodárna, pračka, bojler atd.
Vy nesete kůži na trh, ne architekt, tomu je to jedno.
Architekti kolikrát nemají jiné než estetické vidění, které se dost rozchází s bezpečností a proto je kolikrát potřeba je usměrnit a nasměrovat tou správnou cestou.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana