Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?

<< < (3/8) > >>

David Hruda:
Opravdu to zapojoval elektrikář?
Nějak se mi tomu nechce věřit...

Jan Benda:
Citace: David Hruda  02.03.2017, 09:39

Opravdu to zapojoval elektrikář?
Nějak se mi tomu nechce věřit...


700 na ruku, za 50 minut práce... já blb si říkal, ani nepotřebuju fakturu, na tom snad nebude co posr...

David Hruda:
-nezapojený PE: špatně
-svorky kdesi v podhledu, nepřístupné: špatně
Opravit.
K tomu praskání- myslím, že spíš než v jističi praská povolený PE (PEN, N?) na kontaktu v rozvodnici při proudové špičce při zapnutí, zkuste si (nejlépe) někoho zavolat a nechat to zkontrolovat, dotáhnout...

Jan Benda:
Citace: David Hruda  02.03.2017, 09:51

K tomu praskání- myslím, že spíš než v jističi praská povolený PE (PEN, N?) na kontaktu v rozvodnici při proudové špičce při zapnutí, zkuste si (nejlépe) někoho zavolat a nechat to zkontrolovat, dotáhnout...


Díky za reakci! Těžko říct, kde to přesně cvakne při sepnutí aktoru - nahrál jsem video na leteckou poštu, ve 2 vteřině je cvaknutí slyšet (nutno zapnout zvuk) :)
odkaz: http://leteckaposta.cz/351132486

Jiří Kubík:
Ten zvuk odpovídá proudovému nárazu, jak vám už tady bylo popsáno.
S největší pravděpodobnos tí se vyhoření bát nemusíte.
Podobné jevy zažívám ve své "laboratoři" velice často. Různé typy jističů
se mohou projevovat rozdílně.
Když už ale ten jistič dostává takové "šupy",  rozhodně nebude na škodu po
odstranění závady, která to způsobovala, podívat se i na spoje v rozvaděči.