Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Benda 01.03.2017, 23:12
PE na vstupu do zdroje (žlutozelený) zapojil do stejného vaga jako N ze stropu, N do aktoru a N zdroje (modré)...
To zní jako dobrá kovbojka. Schéma a obrázek by asi napověděly více.
Jiří Schwarz:
Citace: Vít Rotrekl 01.03.2017, 23:07
... Ale aby v PL7 cvakalo... to se mě nějak nezdá.
Používáme pro radiová zařízení oddělovací transformátory a za nimi jištění menších hodnot.
Nic mimořádného, když v jističi PL7 B4 při měření impedance Eurotestem "cvakne". U jističe B2 je to cvaknutí zpravidla spojeno s výpadkem jističe. B6 již "necvakne". Z toho by se dalo odhadnout kde se asi pohybuje proud, který to cvaknutí způsobí (jaký násobek jmenovitého proudu)
----------
Vypadá to na pořádnou "partyzánštinu"... Panel sice "nehoří", ale některé jiné věci ano...
Jan Benda:
Citace: Fuk Tomáš 01.03.2017, 23:51
To zní jako dobrá kovbojka. Schéma a obrázek by asi napověděly více.
Zapojení a schéma viz zde https://ibb.co/mzbU8v
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Benda 02.03.2017, 08:12
Zapojení a schéma viz zde https://ibb.co/mzbU8v
Vidím dobře, že ten žlutozelený vodič na přívodu (kabel ze stropu) je nezapojený, jen omotaný kolem konce kabelu? Pánovi asi došla zásoba wagovek...
Jan Benda:
Citace: Fuk Tomáš 02.03.2017, 09:31
Vidím dobře, že ten žlutozelený vodič na přívodu (kabel ze stropu) je nezapojený, jen omotaný kolem konce kabelu? Pánovi asi došla zásoba wagovek...
Přesně tak, zapojený není... dle mého názoru není zapojený ani v rozdvojení ze stropu, kam se nedostanu, to je uprostřed sádroše, kde nejsou světla... Co s tím tedy ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana