Zajímá mne, proč je nutné uzemňovat uzel transformátoru? K uzavření okruhu přece stačí čtvrtý vodič, který taktéž vede na sloupu a je spojen s uzlem.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2017, 10:33 » |
|
Zajímá mne, proč je nutné uzemňovat uzel transformátoru? K uzavření okruhu přece stačí čtvrtý vodič, který taktéž vede na sloupu a je spojen s uzlem.
Z hlediska funkčního ano. Uzemnění je z hlediska bezpečnostního a plnění bezpečnostních podmínek při užívání elektrických spotřebičů
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2017, 10:30 » |
|
...aby se divil, kdo je zabedněn.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2017, 12:14 » |
|
V podstatě ano. I sítě IT se (neúčinně) uzemňují přes odpor nebo tlumivku (petersonovu cívku), aby se udržela napětí na uzdě a dalo se detekovat, omezovat nebo dokonce provozovat zemní spojení jedné fáze. Další důvod je, jak vlastně funguje ochrana automatickým odpojením od zdroje u sítí TN a TT. Potřebujeme cestu zpět do trafa.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.02.2017, 22:38 » |
|
To "snížení odporu vedení" vzhledem k impedanci rozvodů a reálném odporu uzemnění až tak významné není.
Síť IT by byl problém prop běžné použití. Čím rozsáhlejší síť, čím více "odboček", uživatelů, spotřebičů, tím větší by byl problém udržet tam přijatelné izolační stavy, aby byla zaručena nějaká bezpečnost provozu.
Takže IT klidně např. u zabezpečovacíh o zařízení na dráze, kde je zařízení servisováno odborníky, jsou tam hlídače izolačního stavu, "první porucha" je hlášena a urychleně se odstraňuje,... Ale do "paneláku" raději ne.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2017, 06:51 » |
|
Protože byste potřeboval ke každému domu trafo a příslušenství za 50M a platil ztráty na primáru.
V některých zemích to tak mají.....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.03.2017, 07:22 » |
|
Tam to tak mají z trochu jiných důvodů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 01.03.2017, 07:28 » |
|
Jde o to srovnat "nulový" potenciál zdroje se zemí. Za prvé pak máme všude kde potřebujeme stejný potenciál a také nám to pomáhá v tom, že si tím částečně nahrazujeme (posilujeme) vodič na kterém závisí ochrana před úrazem a škodama, až od zdroje. Čím blíže jsme k "nulovému" potenciálu (čím lepší přizemnění), tím rychleji při poruše narůstá v obvodu poruchový proud a o to rychleji mohou zareagovat ochrany (jističe, pojistky). Proto se u vrchních sítí nn se přizemňuje každých 500m u kabelového vedení po 200m. Berte to asi tak, že potenciál země je brán jako referenční "nula". Nesmíme taky zapomenout na to, že i v případě úderu do vedení, pomáhá každé přizemění odvést rozdělit a odvést nebezpečný potenciál co nejrychleji pryč. Tak to bych to asi zjednodušeně popsal laikovi.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 01.03.2017, 08:19 » |
|
Tak to jsem zvědav, kdo konečně odpoví tazatelovi na otázku. ...Určitě to nebude proto, abychom dostali ránu, když stojíme na zemi.
pegasi, tak proč mu to nevysvětlíš ty? Těch důvodů je víc, mj. jak již bylo zmíněno nějaké ošetření rozvodů proti přepětí,... Pokud se podíváme na bezpečnost, tak je tam jedna důležitá věc - my nedokážeme všechno dokonale zaizolovat, takže jsou na zařízení neživé části, na které se může při poruše dostat napětí. U sítě IT je problém v tom, že když není všas odstraněna 1- porucha, při 2. vzniká nebezpečný stav, když se na neživé vodivé části může objevit nebezpečné napětí proti zemi. Takže jdeme cestou "uzemněné" sítě TN nebo TT, kde je spojením na zem definováno napětí jednoho vodiče proti zemi. A pokud dojde k k poruše (izolační závadě) vodiče s jiným potenciálem, tak se vytvoří "poruchový okruh", který by měl způsobit reakci jističe nebo pojistky. To je základní princip tzv. automatického (dříve samočinného) odpojení od zdroje v síti TN nebo TT, doporučoval bych studium nějaké učebnice.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.03.2017, 10:08 » |
|
Tak to jsem zvědav, kdo konečně odpoví tazatelovi na otázku.
Možná, kromě dalších důvodů i proto, že země je jediný vodič, který se nemůže přerušit a z toho vyplývajících výhod.
|
|
|
|