Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Co znamenají zkratky TN-C, TN-S, TT a IT?  (Přečteno 11362 krát)
mmmmmmmmmmmmmmm


Email
« kdy: 08.06.2006, 00:24 »

<p>Zajímá mě, co znamenají zkratky TN-C, TN-S, TT a IT? A proč je toho vlastně tolik - které jsou horší nebo lepší, apod.

Nenašel jsem nikde na webu, ani v nějaké knížce vysvětlení. Pouze intuitivně (hlavně z debat o proudových chráničích) jsem vytušil, že TN-C je klasické dvouvodičové vedení ve starých rozvodech, kde se vodiče označují L a PEN a ten druhý se připojuje do zásuvky na kolík a pak doprava, TN-S je modernější třívodičové vedení s PE "vyrobeným" rozdělením PEN někde v rozvodnici, TT jsem nikdy neviděl a je to asi nějaká jiná varianta "vyrobení" PE jen uzemněním bez připojení na přívodní vodiče z elektrárny a IT je asi vedení bez PE o kterém netuším, na co to má být. Je to tak, nebo jak je to doopravdy?</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3723



« Odpověď #1 kdy: 08.06.2006, 07:21 »

Tohle se dá poměrně dobře nastudovat v normě ČSN 33 2000-4-41, tu samozřejmě nestahnete na netu. Dá se koupit, pokud chcete s komentářem, je pěkně zpracovaná např. v knize Trivium elektrotechnika, vydal IRIS, pokud vám stačí jen "popis" problematiky, je to zajímavě popsáno např. i v brožuře Elektro v praxi, 1. díl, vydal Solid Team Olomouc. (prodává mj. BEN, technická literatura)

Síť TT se někdy používá např. když budete mít dílnu někde na zahradě a vzhledem k délce vedení by nevyhověly parametry sítě TN-S (TN-C) z hlediska impedance poruchové smyčky, použije se proudový chránič a uzemnění "na konci vedení".
Síť IT je izolovaná soustava. Napájení je přes oddělovací ochranný transformátor, žádný pracovní vodič pak není spojen ze zemí a tak při dotyku jednoho pracovního vodiče teče přes člověka minimální proud daný pouze svody nebo kapacitami kabelů. Z toho plyne, že síť IT je použitelná jen pro omezený rozsah rozvodů, omezený počet spotřebičů, je třeba hlídat izolační stavy, protože v případě tzv. "druhé poruchy" nastává nebezpečný stav,...

Celá problematika se nedá shrnout jen do několika vět, pokud vás to zajímá do hloubky, je třeba sehnat literaturu a studovat a studovat...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 27
Offline Offline

Příspěvků: 197


« Odpověď #2 kdy: 08.06.2006, 07:29 »

síť TN-C-S - dnes běžně používaná

T - uzemněný uzel zdroje
N - použitý ochranný vodič
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)

síť TN-S - pokud je ochranný a střední vodič rozdělen už od zdroje


síť TT

T - uzemněný uzel zdroje
T - ochrana zemněním jednotlivých spotřebičů


síť IT - tzv. izolavaná soustava

I - izolovaný uzel zdroje
T - ochrana zemněním

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5037


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 08.06.2006, 07:48 »

Přidám příklad na IT:
V důležitých energetických zařízeních, kdy je třeba ovládat a monitorovat zařízení i pří výpadku soustav AC se používá vesměs 110 V DC. A protože se chce vyloučit vypnutí tohoto napětí (zvýšení spolehlivosti) při spojení na zem či kovové kostry přístrojů je tato soustava izolovaná v IT. Dojde tedy jen k zemnímu spojení, které signalizováno příslušnými ochranami nebo relé. Toto je důvodem k okamžitému výjezdu poruchové čety, aby se předešlo odpojení od zdroje při druhé poruše (zemní spoj na druhém pólu a tím zkrat). Ochrana před úrazem je řešena extra uzemněním každého přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #4 kdy: 08.06.2006, 10:02 »

Dobrým příkladem IT je také obecní rozhlas. V ústředeně nejsou sekundáry výstupních transformátorů 100V rozvodu kromě vedení s ničím spojeny a reproduktory jsou na tuto linku připojeny pouze mezi oba vodiče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 33


« Odpověď #5 kdy: 08.06.2006, 13:36 »

Soustavy - označení
První písmeno:
T- terre (franc.) bezprostřední uzemnění určitého pracovního obvodu
I- insulation (angl.) izolace všech živých vodičů proti zemi nebo spojení bodu sítě se zemí přes velkou impedanci
Druhé písmeno:
N- neutre (franc.) - neutral (angl.) - bezprostřední spojení všech neživých částí s uzemněným bodem ochranným vodičem
Třetí písmeno:
C- combine (franc.) combined (angl.) - kombinace funkce středního vodiče s ochranným
S- separé (franc.) separated (angl.) - oddělení funkce středního vodiče od ochranného

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.