Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Jirka Š. Svejkovský:
Pak nevidím důvod, proč by se svorkovnice PE měla plombovat. Asi to tam pan plombér šoupnul ze zvyku.
Mimochodem, který distributor povoluje přívod do elektroměrovéh o rozvaděče v TN-S?
Jan Franěk:
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky (norm)
Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.
Vít Rotrekl:
Priznam se ze elektromerovy rozvadec, kde by byl musek PEN/PE a N zvlast jsem videl jen na jizni morave, kde byvaly site provedeny jako TT. A beznym resenim bych to nenazyval...
Nejcastejsi je situace, kdy je privod PEN, na jeden mustek, kam jsou pripojeny jak vodice PEN, tak PE i N. Neni rlto asi uplne koser, ale nemyslim, ze by to mel byt najaky problem...
Ted jsmem si vzpomel, pouziva se to u novych elektromerovyc h rozvadecu pro bytovky, kde je vice elektromeru a HDO...
A jeste si myslim, ze tazatel ma na mysli situaci, kdy je uz privod TN-S, tam je opravdu plombovani APE mustku zbytecne.
Ivan Polínek:
Citace: Jan Franěk 27.06.2017, 20:09
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky (norm)
Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.
Toto je jiný případ, navíc obrázek je chybný. Nejedná se o svorkovnici PE, ale PEN (odbočení vodiče N je možné jen z přípojnice PEN, ne z přípojnice PE). Měli by si na ČEZu opravit.
Jirka Š. Svejkovský:
Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana