Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?

<< < (3/3)

Jan Franěk:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  28.06.2017, 07:06

Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C.


Máš pravdu. Má zmýlená byla v  tom, že jsem špatně četl co píšeš a vztáhnul to na vývod z elektroměráku  :-[  Příště musím být pozornější.

Citace: Jiří Bilík  22.02.2017, 12:50

Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.


To asi není možné. Do svorky na elektroměru musí přijít vodič N, případně PEN.  Tedy musí být můstky dva, PE a N, nebo můstek PEN. Ale podle některých zkušeností vím, že pokud si technik distributora není něčím zcela jist, tak těch plomb prostě pár přidá  ;)

Jiří Bilík:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  28.06.2017, 07:06

Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.


To je pěkné, ale pokud má stávající bytový dům rozdělení u hlavního domovního vypínače (nikoliv v HDS) tak to asi nikdo nebude předělávat, že? A do bytových elektroměrovýc h rozvodnic jde již jen TN-S. A teď babo raď :)