Je možno umístit svodiče v elektroměrovém rozvaděči?

(1/4) > >>

Pavel Tesař:
Je možno umístit svodiče tř1. v přípojkové skříni PRE, nebo v elektroměrovém rozvaděči ?

Milan Pavlíček:
Pokud vím, tak v přípojkové skříni jen ze získaným souhlasem energetiky a v elektroměrovém rozvaděči pokud to bude za měřením v neplombované části.

Milan Jaškanič:
.. ale čo vlastne chcete chrániť ?
Energetici na venkovním vedeni si chrania sami rtirda "A"
váš objekt sa chráni (1.stupeň) trieda "B" zaisti dostatočnu ochranu el.inštalácie a  (2.stupeň) triedy "C" chránia inštaláciu a spotrebiče a posledna možnosť ochrany pred učínkami prepätia sú (3.stupeň) triedy "D" ktoré sú schopné zaistiť len ochranu spotrebičov s elektronickými obvodmy... TAK čo chceťe chrániť ? TAK to umiestnite za typ  zvodiča prepetia. Len pozor na naslednu revíziu... Premostiť zvodič.

Milan Jaškanič:
Ano a ochranu tr.1. t.j. ochranu pred bleskom (priamých aj nepriamých uderov) je možne umiestniť tak aby chranila čo ma a presne kde to už by sa trebalo pozrieť osobne na miesto chráneného objektu a montovať to do energetických zariadeni to nie a do elektromerovéh o rozvádzača tieš nie. Ak by však stým súhlasil dodavateľ elektriny tak len po písomnom súhlase. Ale to nebude súhlasiť.

Milan Karvánek:
Pokud chceme provádět jakékoli úpravy či změny v neměřené části, musí to být povoleno příslušným rozvodným závodem. Většinou je to nějak řešeno v připojovacích podmínkách, nebo jiném dokumentu. Např. PRE má na to vlastní podnikovou normu PN MM 501 4, kde se přímo uvádí, že "svodič přepětí se umístí v měřené části".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana