Je možno umístit svodiče v elektroměrovém rozvaděči?

<< < (4/4)

Černý Hynek:
 ani v elektroměrovém rozvadeči ,  ale ani v žádném jiném el. zařízení
kudy prochází neměřená část el.rozvodu nesmí být svodiče umístěny !!

Jiří Fuksa:
To: Hynek
Jste sice radikální, ale nekonkrétní.
Proto vám v příloze zasílám výběr z připojovacích podmínek E-ON.

Černý Hynek:
Radikální musím byt ,  už jenom ve svém povolání .
Společnost E.ON to zřejmě za určitých podmínek povoluje, ale třeba u
PRE a.s. je něco takového nepřípustné !

Jan Hájek:
A právě z tohoto důvodu exituje ta výše zmiňovaná PNE.
Pokud umístění před elektroměrem je správně zdůvodněno a distribuční společností povoleno, chrání i elektronické elektroměry před zničením bleskovým proudem. Tyto aplikace byly realizovány i na území PRE s jejím povolením. Nezanedbatelno u výhodu je i ochrana dalších uživatelů napojených na stejnou linii vedení, pokud by došlo k přímému úderu blesku do takto chráněného objektu.