Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Petr Mládek66:
Pro upřesnění mého dotazu: jedná se o vzdálenost svorek topného tělesa od spodního krytu zařízení (IP 4x) Krytí svorek je IP 00. Potom podle tabulky vychází 8 mm v nejhorším případě. Taková je vzdálenost svorky a krytu. Pokud opatřím kryt v oblasti svorek izolačním materiálem vzdálenost by mohla být ještě menší. :)
Jan Bocek:
Skvělý seminář s nápovědou.
V normě Elektrické spotřebiče pro do mácnost, tak to by mne nenapadlo to zde hledat.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm. Opravdu zajímavá tabulka. Pokud by se přidávaly body, tak Radimovi patří 59
IM:
Citace: Jan Bocek 16.02.2017, 21:10
Skvělý seminář s nápovědou.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm.
Dodržují to zejména výrobci zářivkových svítidel u připojovacích svorek. Jak dobře se to bude připojovat je již nezajímá. ;D
Navigace
[0] Index zpráv