Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Milan Hudec:
Rozhodující jsou povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti s ohledem na kategorii přepětí a stupeň znečistění.
Jan Bocek:
V ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení se uvádí v článku 5.1.2.1 u nn je přístup k živým částem zajištěním stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB ( také IP2X) podle EC 60529 ( krytí IP)
V článku 8.2.2 Přístupnost, tam, kde je přiměřená vzdálenost menší, musí být použito zábrany nebo krytu. Stupeň ochrany nesmí být ve směru přiblížení menší než IPXXB
To znamená, že minimální vzdálenost živé části od krytu bude 80 mm ( ochranný prostor ).
Tato vzdálenost lze snížit pomocí přídavné isolace pod krytem.
Souvislosti také najdeme v ČSN EN 50110-1
Milan Hudec:
Honzo to ale cituješ ustanovení pro nelajky.
Já dotaz pochopil spíše pro výrobek.
Ve spotřebiči třídy I těžko nalezneš 8cm vzdálenosti mezi např.připojova cí čokoládou a kovovým krytem.
Jan Bocek:
Je faktem, že ČSN EN 61140 ed. 2 je pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem podle požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení.
Ochranný kryt brání přístupu k nebezpečným živým částem z jakéhokoliv obvyklého směru přístupu.
Ano, máš pravdu, tazatel se ptá na elektrický přístroj, neboli výrobek a to není instalace.
A ptá se na ( přiměřenou) vzdálenost mezi kovovým vodivým krytem a živou části. Zatím jsme se shodli na 12 mm.
V praxi se ale obvykle kovové kryty opatřují další isolaci a tím se podstatně zmenšuje potřebná vzdálenost. Pak je jedna o oddělení základní izolaci a od krytu přídavnou izolací.
A pokud nelze dosáhnout ochranného prostoru podle IP XXB, musí se přidat přídavná izolace.
Bude to asi přesně stanoveno ve výrobkových normách....kdo je najde?
Radim Strycharski:
Co třeba tabulka 13 ČSN EN 60335-1 ?