Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?

(1/3) > >>

Petr Mládek66:

Potřebuji zjistit jaká je minimální vzdálenost el. vodivého krytu od živé části v el. přístroji. Napětí je 230V.

Radim Strycharski:
Za určitých podmínek by se mohlo uplatnit 10 mm podle čl. NA 4.1.5.1 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Jan Bocek:
Viděl bych raději nevodivý kryt....ale podívejte se na příklad na kryty svorkovnic motorů, jaká je vzdálenost mezi svorkou a krytem. Normu již zde máte citovanou.

Václav Třetí:
Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.

Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí  10.02.2017, 09:36

Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.


Pokud vyjdeme z analogie krytí IP2x tak je to 12,5 mm, prostě minimální vzdálenost na prst.
Ale v praxi bych to považoval za opravdu hodně malou vzdálenost. Chtělo by to podrobnosti... .těch okolnosti bude více.