Myslíte si, že je prostor BE2N1 normální?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vít Nekula 10.02.2017, 09:31
Nemůžu přece napsat, že se jedná o prostředí normální, když to tak není.
Ale můžete, protože to tak je. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 změna 1 a toho vašeho revizáka ode mě pozdravujte.
Jan Alin:
Tak se to provalilo a je po protokolu ;D.
Vít Nekula:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.02.2017, 11:31
Ale můžete, protože to tak je. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 změna 1 a toho vašeho revizáka ode mě pozdravujte.
(poklona) za vaši odpověď.
Tímto ovšem boj o správný a aktuální protokol nekončí. Po zákazníkovi ho budu požadovat.
Jirka Š. Svejkovský:
Platí pravidlo, že nebezpečnost prostoru určuje vliv prostředí na zařízení. Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu na zařízení prakticky žádný vliv nemají (pokud nejsou látky vodivé), naopak má zařízení vliv na prostředí (opačný směr působení).
Říkal jste sklad? Pak do toho má co mluvit i požárník 8)
Jan Bocek:
A pokud určím odlišně vlivy BC a BD, tak se mohu dostat do tabulky NA5
a přitom BE2N1 na to nemusí mít vliv
Navigace