Jak určit zóny v koupelně?
Jiří Schwarz:
Citace: Radim Blaťák 06.02.2017, 13:27
... jednoznačná odpověď nikde není. Norma řeší pouze pevně upevněné sprchové hlavice.
Myslíte normu 33 2000-7-701, ed.2?
Ta norma je tak trochu divná. Několikrát se v ní objevuje výraz "Doplňuje se:"
K čemu se doplňuje? K tomu, co bylo v předchozím vydání?
A když si tu "předchozí 701-ku" otevřeme, tak tam je víc příkladů, ta se zmiňuje i o nepřipevněné hlavici...
Ivan Polínek:
Takže sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají. Zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšená na 120cm. Toto je uvedeno ČSN332000-7-701 ed. 2.
Další o volné sprchové hlavici najdete v TNI 332000-7-701 z listopadu 2008 na straně 24, obrázek 3, který není v ČSN, kde zóna 1 je 120cm od volné sprchové hlavice, která je připojená na definované délce sprchové hadice.
Pokud to shrnu, tak oblouk ve vodorovném směru od konce natažené sprchy zvětšený o dalších 120cm určuje zónu 0 a 1. Za tímto prostorem je zóna 3.jak uvádí TNI.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana