Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?

(1/3) > >>

Pavel Král Gargula:
Nemáte zkušenosti s provozem sběrnice RS485 bez zapojení terminátorů (odpor 120 Ohm) na začátku a konci vedení?
Jsou deklarované odrazy signálů skutečně tak významné, že se zapojeni tlumicích odporů nevyhneme?

Fuk Tomáš:
To je asi tak jako byste se ptal, jestli je opravdu potřeba tolik hustit pneu. Není, dá se jet i po ráfkách, ale ne rychle a ne daleko.

BTW, těch 120 Ω není dogma - je třeba, aby to odpovídalo charakteristic ké impedanci konkrétně použitého kabelu.

Jan Bocek:
Trochu bych upravil otázku.
Co se děje na vysokofrekvenč ním vedení při nesprávném zakončení charakteristic kou impedanci?
Věřím, že odpovědi zná každý "síťař v oblasti IT".

Odpovědi najdete  v každé učebnici o VF přenosech, anebo na příklad zde:

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=102672

Juraj Rojko:
Jen ze zvědavosti - co vás k této otázce vedlo? Ptáte se jen tak teoreticky, nebo s tím máte v konkrétní instalaci problém?

raj:
Často ani zakončovací odpor nestačí.
Je třeba ještě přidat jeden od země a druhý od napájení linkového budiče.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana