Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?

<< < (9/10) > >>

Jan Franěk:
Hmm. Tak že vám jen soukromě  sepsal/shrnul odpovědi z této diskuse. OK  :)

David Hruda:
Citace: Lukáš Dziadkowiec  09.02.2017, 21:04

Nejedná-li se o lišty vtahovací (starší typy "L"),  pak do dvoudílných lišt není možné vkládat vodiče pouze v pracovní izolaci bez dalšího zajištění.

Domnívám se, že to není pravda.

Lukáš Dziadkowiec:
ne, dostal jsem upozorneni na starsi diskuzi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8311.0.html

Jan Franěk:
Citace: Maroš Klein  06.02.2017, 13:55

Myslím, že s názormi pánov Kříža, Beláňa či Nováka stará škola nebude celkom na škodu.  :)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8311.0.html



Myslíte tento odkaz ze druhé strany diskusí?  o:-)  Ano, již se to zde probíralo a došlo se ke stejnému výsledku.

Citace: David Hruda  09.02.2017, 22:00

Domnívám se, že to není pravda.


Můžeš to více rozvést?

David Hruda:
Dle vyjádření výrobce Kopos lze víko lišt LV sejmout jen při použití nástroje a není důvod nepoužít CY vodiče.
Viz např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23430.0.html
(pro úplnost dodám, že nejsem žádný fanoušek takového řešení, jen nesouhlasím s kategorickým soudem, že to nejde).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana