Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
Václav Třetí:
K problému: Jakýkoliv samostatný vodič přisvazkovaný nebo protažený chráničkou spolu s kabelem CYKY není šťastné řešení a nedoporučuji ho. Je třeba vzít v potaz různé mezní situace, kdy neinformovaný technik, který přijde na opravu kotle, bude zmaten nestandardním zapojením přívodu.
Je třeba si položit otázku, proč byl přívod proveden čtyřvodičově a jak dalece nutné je použití chrániče. Centrální chránič je v případě nějakého problému velice nešťastné řešení. Někdy je méně vlastně více, v případě vodiče o průřezu 10mm2 není důvod proč by nemohl být použit PEN. Jediným důvodem pro striktní použití pětivodičového přívodu pro kotel by mohla být dřevostavba. V tom případě bych ovšem doporučoval samostatný chránič a nový pětižilový kabel.
Podle místních podmínek lze udělat i jiná opatření ke zvýšení bezpečnosti.
Tazatel by nám měl poskytnout další informace.
P.S. to kol. Franěk:
Nezbývá než se pokusit je nahradit.
Miroš Jan:
Citace: Václav Třetí 06.02.2017, 19:09
Jediným důvodem pro striktní použití pětivodičového přívodu pro kotel by mohla být dřevostavba.
Pokud má výrobce elektrokotle uveden kabel 5 x něco, tak to je svaté. ;)
Dělat z toho kabel 4 x něco je špat ně. (norm)
Tvrdý nesouhlas.
Jan Franěk:
Citace: Miroš Jan 06.02.2017, 19:37
Pokud má výrobce elektrokotle uveden kabel 5 x něco, tak to je svaté. ;)
Dělat z toho kabel 4 x něco je špat ně. (norm)
Tvrdý nesouhlas.
Osobně nebudu v tomto tak tvrdým odpůrcem. Velmi bude záležet na konkrétním řešení této situace. Dovedu si například představit malou rozvodnici před kotlem, kde provedu rozdělení PEN a do kotle budu pokračovat dle požadavků výrobce. Kabel 4Bx10mm mi to za dodržení normopodmínek přece umožňuje.
Osobně bych s dodatečným vodičem N nesouhlasil, protože nejsem přesvědčen o tom, že je to takto opravdu dovolené. Vložený článek normy mi přijde těžko uchopitelný pro tento případ. Sám bych se snažil jít cestou výměny napájecího kabelu a opět připomenu i ovládání HDO.
Miroš Jan:
Honzo, a k čemu mě bude malá rozvodnice před elektrokotlem?
Maroš Klein:
V rozdelení na TN-S pred kotlom problém nevidím, a ak je vôľa doplniť vodič, tak to ide aj bez trápenia a mimo chráničky. Ale zž ochranný na uzemnenie bodu rozdelenia pred kotlom.
Viac menej sa diskusia točí okolo konca tej 4x10, ale dôležitejší nakoniec možno bude v tomto prípade práve jeho začiatok.
Je celkom možné, že podstata záujmu zmeniť TN-C na TN-S vychádza pravdepodobne z faktu, že už prívod v mieste začiatku kábla 4x10 je v TN-S.
A to je už zasa iná bačovina. :)