Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
Vlado Konrád:
Je to kondenzovaná zemná vlhkosť. Kábelák zasypať pieskom, utesniť chráničku, na piesok uložiť zemnú fóliu a dosypať 20cm Keramzitu alebo Liaporu. Niektoré piliere majú aj ventilačný otvor, ktorý kondenzáciu neodstráni ale aspoň znižuje. Zásyp Liaporom alebo Keramzitom problém odstráni
IM:
Citace: Pavel Horský 30.01.2017, 07:26
Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30. :-[
Pavel Horský:
Citace: Milan Illek 30.01.2017, 11:36
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30. :-[
Především jde o to, že ty "dírky" moc nepomůžou.
A proč dělat nějaké náhradní řešení, když je montážní postup pilířku jasně daný, jen ho nikdo nečte, že?
Miroš Jan:
Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody :D
Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan 30.01.2017, 11:54
Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody :D
Kdyby jen návody ??
Běžně se tu setkáváme s tím, že chce někdo poradit a není schopný si před zadáním svého příspěvku přečíst "pravidla diskusí", bez kterých pak není schopný dotaz správně formulovat. Tito pak mají ještě tu drzost se rozčilovat, že se jejich dotaz nedostal do sekce B, kde pak mohou všichni reagovat.
To bych takového jelimana nejraději chytil za ohryzek a po česku ho náležitě propleskl. >:(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana