Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
Jiří Hlinák:
Nedávno jsem (poprvé) instaloval elektroměrový pilíř. Předpokládám, že jsem vše udělal dobře. Dokladem toho je i bezproblematic ké zaplombování od rozvoďáků. Po několika měsících mi ale přišla od zákazníka fotka - viz příloha - jak se uvnitř elektroměru a pod krytem hromadí zkondenzovaná voda. Máte nějaký nápad nebo tip (či běžnou praxi), jak této situaci předejít?
Jirka Š. Svejkovský:
Kabelový prostor pilíře jste vysypal pískem?¨(video od osmé minuty)
Rozvodak:
Vcelku bezny problem. Kondenz vam stoupa od zakladu pilire, hlavne v parnem letu.
Co s tim? Zalezi co je to za pilir, jestli zdeny nebo celoplastovy.
Piscity zasyp, nebo ipa. Zkuste se zeptat zednika.
pegas100:
Vyvrtat odvětrávací dírky.
Pavel Horský:
Citace: pegas100 30.01.2017, 07:08
Vyvrtat odvětrávací dírky.
Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.
Opravte instalaci pilířku dle videa od kolegy Svejkovskýho (pískový zásyp)...tedy, pokud jde o plastový pilířek.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana