Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 24.01.2017, 20:06
Milane, impedanci na konci toho vedení?
Omlouvám se, ale vnitřní impedance jističe tam opravdu není.
Psílám sken přidal jsem pár jističů.
V pohodě :)
Ale představa že něco nevím byla hrozná (dance)
Maroš Klein:
Citace: Miroš Jan 24.01.2017, 20:06
... vnitřní impedance jističe tam opravdu není.
Samostatnú impedanciu ističa v Sichri ani nenájdete.
Zahrnutá tam ale je v Zsv ako impedancii poruchovej slučky vypočítanej z vedení a príspevkov ostatných prvkov obvodu. Pri zanedbateľnej impedancii vedenia (náznak kábla :)) tam bude vidieť aj rozdiel medzi LTN a LPN.
Jirka Š. Svejkovský:
Co máte za verzi?
Dal jsem do vývodu jeden jistič LTN-16B a na konci se mi ukázalo 6,62 mOhm.
Dal jsem tam dva stejné za sebou a hodnota na konci se změnila na 13,2 mOhm.
To přesně odpovídá i katalogovému údaji.
Žádný další prvek, ani kabel jsem tam nedal.
Maroš Klein:
:) (jednicka)
Milan Hudec:
Jirko dík.