Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?

(1/11) > >>

Josef Tomek:
Elektroinstala ce obsahuje jistič Eaton PL7-B20/3 v hlavním rozvaděči, který je pak následován řadou jističů Eaton PL7-B16/1, které jistí již konkrétní okruhy v podružném rozvaděči. Když dojde ke zkratu, tak vybaví oba dva, jak ten 16A pro konkrétní okruh, tak i ten 20A, který jistí celý ten podružný rozvaděč. Je to nepříjemné, protože při prasknutí žárovky v lampičce nevypadne pouze ten jeden okruh, na kterém je lampička zapojena, ale vypadnou všechny fáze (ten 20A jistič),  takže tím i všechny zásuvky a ostatní světla.

Proč vybavují oba dva jističe zapojené v sérii? Jde to udělat tak, aby vybavovaly pouze ty jističe pro konkrétní okruhy? Jak lze tento problém vyřešit, je zapotřebí ten 20A jistič s nějakou jinou charakteristik ou nebo lze to vyřešit nějak jinak?

Miroš Jan:
Ano lze to odstranit. :)
Pošlete objednávku na práce elektro, a není co řešit.

Zdeněk Friedrich:
Něco o zajištění selektivity jištění: http://elektrika.cz/data/clanky/selektivita-pristroju-zapojenych-za-sebou-1

František Janeček:
Když se podíváte na charakteristik u jističe B16A a jističe B20A zjistíte, že řešit v tomto případě nějakou selektivitu je nesmysl.Při přetížení to bude ještě fungovat ale při zkratu půjdou oba. :)

Jiří Schwarz:
Pokud na konci okruhu bude při zkratu dostatečný proud pro reakci rychlé magnetické spouště jističe B20 (dá se předpokládat, že 60 - 100A tam bude),  tak už  moc nezáleží na tom, jestli před tím bude okruhový jistič 16 nebo 10 nebo jen 6A.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana