Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
Jan Bocek:
Citace: Miroš Jan 22.01.2017, 12:32
V případě že mám pochybnosti s naměřenou hodnotou izolačního stavu revizním přístrojem, použiji kličkový megmet, 2500V.
No a toto měření je již velice průkazné stran izolačního odporu.
;)
Staří kozáci opatrují tento skvělý přístroj na kliku. A to z několika důvodů. Prvním je, že nepodléhá kalibraci, druhým je skvělý rozsah od 0-500 MOhmů a rozsah II je od 50 do 5000 MOhmů. Dalším důvodem je, že vystačí i při měření na vn do 22 kV. Skvělý měření dlouhých kabelů, které mají značnou kapacitu a nakonec i indukčnost a je potřeba je "nabít". Obvykle jej více používám než TeraOhm 5 KV
S Megmetem 500 V jsme vystačili na veškerém nn ( 230/400 V AC ale i na 500 V DC). Měřící rozsah od 0,05 do 50 MOhmů
Pro odlehčení. Na vojně jsme používali Megmety 1000 a také polní telefony, které se chovaly skoro jako megmety. A byly to dobré nástroje pro "trestání mužstva". Trestaný voják se přivázal za ruky a za nohy k železné posteli s obutýma okovanými pullitráky. Pak se přiložily konce vodičů k podkovám a velice pomálu se točilo induktortem. Nejúčinnější byly krátké impulzy. někteří silní jedinci dovedli převrátit i postel....