Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?

(1/3) > >>

Ondřej Paluska:

Elektrikařinou se neživím, dělám EZS, ale elektro vzdělání mám.
V jednom objektu, kde jsem montoval EZS se objevil problémový jistič, který bylo možné natáhnout vždy až na třetí pokus (B16A),  jsou přes něj připojeny 3 zásuvky. Síť TNC.
Jistič jsem vyměnil za nový se stejnými parametry, ale ihned po jeho natažení došlo ke zkratu a jistič vybavil. Když jsem změřil odpor mezi L a PEN, naměřil jsem cca 100 - 200 ohmů. Ze zásuvek jsem odpojil všechny spotřebiče a tyto hodnoty naměřím stále, takže vadným spotřebičem to není.

Je nějakým způsobem možné, že by to takto pod zkratem fungovalo celou dobu (v zásuvkovém obvodu byly až do výměny normálně provozovány el. přístroje) se starým jističem? Nenapadá mě žádný způsob, jak bych mohl výměnou jističe takový problém způsobit.

Jan Bocek:
Pominu-li to, že máte Osvědčení o tom, že jste odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e
pro činnost pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení do 1000 V  s §6 podle vyhlášky 50/1978 Sb.,  tak si najděte sešity z doby vašeho učení a opakujte základy elektrotechnik y. Anebo požádejte některého jiného elektrikáře,aby vám našel to místo sníženého isolačního odporu.

Dále je otázkou, čím měříte malé odpory a jaká bude impedance v daném obvodě při napětí 230 v AC. Prosím vás to není žádná ZÁHADA jak se domníváte ale normální porucha,kterou musí umět odstranit i podprůměrný elektrikář. Co to je za specializace na EZS, když nedovedete vyřešit tak jednoduchý problém? Co to je za frajeřina "elektrikařinou se neživím a dělám EZS".
To je to samé, když mi "ajťák" řekne, že na nn nepracuje a přitom se hrabe v jističích. A že nakonec ten §6 ani nepotřebuje, protože máme náročné testy a nezvládá ani obyčejný zákon pána Ohma.

Ano, řeknete, že takovou odpověď jste nečekal. Že je zde naší povinnosti pomáhat a odpovídat na dotazy. Ale občas je to třeba říci, když vidím jak upadá řemeslo. Měl jsem ve firmě hodně elektrikářů, mnozí také uměli montovat a servisovat elektronické zabezpečovací zařízení, požární zařízení, PLC ale také obecní bezdrátové rozhlasy, mikrovlné spoje, mnozí i programovali, ale nikdy jsem neslyšel, že by silnoproudou elektriku podceňovali a tvrdili, že to není jejich parketa. Ano jsou specializace, ale základní dovednosti okolo takové banality museli znát všichni. Možná, že jsem z moc staré školy, ale na odborných školách jsem učil desítky let a znám osnovy elektrotechnic kých oborů, tak mi nemůžete říci, že tohle jste se neučili a neměli jste odborný výcvik. Amen

Oliver Mička:
Že by skrat vo vedeni ? o:-)

Ten istič ktorý ste menili za nový s tým že je zlý nakoniec možno aj je dobrý len to že vyhadzoval a chytil až na 3 pokus svedčí o tom že reagoval..
Tento nový reaguje ihneď preto sa vám ho nepodarí nahodiť ani na Xty pokus

Jiří Schwarz:
Odpor 100 - 200 Ohmů není zkrat, to by tam byl odběr do 2,5A...
Samozřejmě že to, co se při měření malým DC napětí chová jako odpor řádově ve stovkách Ohmů, se při 230V AC chovat jinak
Kdyby to bylo "mokré",  asi by to dříve nebo později "vyschnulo nebo vyhořelo"...
Opravdu je na okruhu vše odpojeno?
S jistou nadsázkou - není tam připojen nějaký "černý odběr"?

Václav Třetí:
 Nejprve se zkuste přesvědčit, zda na daném okruhu jsou doopravdy pouze tři zásuvky. při opravách a úpravách instalací vzniknou různé změny, které pak nejsou zapsány a zakresleny v dokumentaci.

 Pokud měříte svod mezi vodiči ohmmetrem v klasickém digitálním multimetru, tak vězte, že většina těchto přístrojů měří odpor malým stejnosměrným napětím max. 0,7V, takže zakoupený rezistor vám změří přesně, ovšem při měření svodů v kabelu naměří nesmysly. Požádejte RT, ať vám identifikuje chybu měřícím přístrojem k tomu určeným.

Problém mohl vzniknout též při výměně jističe. Při manipulací se staršími vodiči občas dojde k poškození izolace a vodič se dotýká např. kovové kostry rozvaděče nebo nulové svorkovnice.