Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?

(1/3) > >>

Tom Illés:

Setkávám se s odlišnými názory revizáků.

Například: že každý kondenzační kotel má mít svoji zásuvku se samostatným jištěním i přes to, že kotle mají svoji vnitřní pojistku.
Dále, že každé oběhové čerpadlo má mít svě jištění i když jsou všechny ovládány regulací, která má také svoji pojistku?
Pokud by to tak bylo a čerpadlo shořelo, tak to vyhodí předřadný jistič a regulace to nebude vědět a dle požadavku bude stále zapinat kotel a ten se bude opakovaně přehřívat, protože nebude mít odběr tepla!

Existuje norma na elektoinstalac i plynové kotelny nad 50kW?

J Lhava:
ČSN 07 0703
Citace

1 Předmět normy
1.1 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen „zařízení kotelen“) se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437),  které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu.

Fuk Tomáš:
Citace: Tom Illés  05.01.2017, 14:08

Pokud by to tak bylo a čerpadlo shořelo, tak to vyhodí předřadný jistič a regulace to nebude vědět a dle požadavku bude stále zapinat kotel a ten se bude opakovaně přehřívat, protože nebude mít odběr tepla!

Nebude se opakovaně přehřívat. Přehřeje se jednou a zůstane odstavený, dokud někdo nepřijde resetovat havarijní tepelnou pojistku.

Miroš Jan:
Citace: Tom Illés  05.01.2017, 14:08

Setkávám se s odlišnými názory revizáků.

Například: že každý kondenzační kotel má mít svoji zásuvku se samostatným jištěním i přes to, že kotle mají svoji vnitřní pojistku.
Dále, že každé oběhové čerpadlo má mít svě jištění i když jsou všechny ovládány regulací, která má také svoji pojistku?
Pokud by to tak bylo a čerpadlo shořelo, tak to vyhodí předřadný jistič a regulace to nebude vědět a dle požadavku bude stále zapinat kotel a ten se bude opakovaně přehřívat, protože nebude mít odběr tepla!

Existuje norma na elektoinstalac i plynové kotelny nad 50kW?




Jak to tak čtu, moc toho o kotelnách nevíte.
Toto vše přeci řeší řádný projekt elektro. Pokud není, je to bastlírna jak řemen.
Není zřejmé, na co se kmonkrétně pptáte.
Těch kotlů je víc pohromadě?
Topí do jednoho systému?
Odjištění MaR, je v pořádku, ale i odjištění každého čerpadla, je taktéž v pořádku.
Tak o co vlastně jde?

Martin Kurka:
On 50kW kotel, nebo 100kW kotelna už nemají jen tak nějaké čerpadýlko, ale většinou velmi slušné oběhové čerpadlo s autonomním řízením otáček podle rozdílového tlaku.

A takový kotel či kotelna už spotřebuje něco spalovacího vzduchu a má i rychlouzávěr plynu, podtlakový spínač v vzduchu kotelně, čidlo úniku paliva (plynu) a jiné havarijní nezbytnosti.
Takže kotel je vybaven havarijní smyčkou, která kotel předepsaně odstaví.
Zavedení stavu oběhového čerpadla, nebo jištění proti zkratu přívodu čerpadla je samozřejmě nějak v této smyčce zohledněno, stejně jako zohlednění stavu spalinových a  větracích ventilátorů, sledování plamene, zapalovací soustavy apod.

Ona už taková velká kotelna je "nově" strojní zařízení a elektrovýzbroj se řídí druhotně i souborem norem pro strojní zařízení. Nejen soubor ČSN-EN elektro norem 60204, ale i ČSN-ISO normy o bezpečnosti strojního zařízení.
Velké kotle jso různé - nízkotlaké, vysokotlaké, energetické, technologické - paušalizovat nejde a je nutné přistupovat ke kotelně konkrétně.

Navíc je to velmi komplikovaná technologie, zařízení s Ex zónou, tlakovou nádobou, plynové zařízení a elektrické zařízení v jednom.
Už na něj platí stanovení rizik a jiné projekční a provozní náležitosti.
A nemalou úlohu v projektu hraje výrobcův návod k obsluze a instalaci vlastního kotle.
 
Prostě pro těžké profiky a v podstatě specialisty, kteří dělají jen kotle a kotelny.