Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?

<< < (2/3) > >>

Tom Illés:
 (poklona)  za odpovědi. Jen pro doplnění:Jedná se o kotelnu se třemi 45kW v kaskádě a kotelna je předělávka ze staré parní na plynovou. Odpověd na odjištění každého kotle jsem zde již našel v jiných diskusích.
Jedná se mi hlavně o to odjištění každého čerpadla. Kotle ohřívají TUV a topnou vodu. Jedná se o kotle Buderus a ty nemají samostatnou tepelnou pojistku, takže po dosažení max. teploty se automaticky vypnou a po schlazení znovu naběhnou. Takže odjištění každého kotle   může způsobit předčasné poškození ionizační a zapalovací svíčky neustálým zapalováním. Navíc je v kotelně těch čerpadel pět a zdá se mi zcestné, aby z čerpadel vedli kabely do nějakého rozvaděče a z něj do regulace, která je ovládá a jistí. Proto mi zajímá, zda je nějaká norma, která by toto konkrétně doporučovala, nebo zda je to jen přání revizáka.

Fuk Tomáš:
Citace: Tom Illés  05.01.2017, 16:52

Jedná se o kotle Buderus a ty nemají samostatnou tepelnou pojistku, takže po dosažení max. teploty se automaticky vypnou a po schlazení znovu naběhnou.

To mluvíte o funkci provozního termostatu. Havarijní (manuálně vratnou) samozřejmě mají také.

Citace: Tom Illés  05.01.2017, 16:52

...může způsobit předčasné poškození ionizační a zapalovací svíčky neustálým zapalováním.

Jsou na to dělané - na životnosti by se to projevilo až při mnohaletém provozu v takovém režimu neustálého zapínání a vypínání.

Jan Franěk:
Citace: Tom Illés  05.01.2017, 14:08

Dále, že každé oběhové čerpadlo má mít svě jištění i když jsou všechny ovládány regulací, která má také svoji pojistku?


Je potřeba odlišit několik věcí. Regulace má své vlastní jištění, ale je potřeba zvlášť jistit i silové obvody. To není to samé. Vzhledem k velikosti kotlů a kotelny předpokládám, že se jedná o třífázová čerpadla a zde bych rozhodně doporučil odjištění každého čerpadla zvlášť, aby kvůli závadě na jednom z nich, nedošlo k "umrtvení" celé kotelny. Je to zcela normální a běžné řešení. Navíc občas bývají tato čerpadla zdvojená a regulace je střídá, stejně jako pořadí spínání kotlů, aby vše bylo "opotřebováno" rovnoměrně.

Citace: Tom Illés  05.01.2017, 16:52

Proto mi zajímá, zda je nějaká norma, která by toto konkrétně doporučovala, nebo zda je to jen přání revizáka.


A co na to projekt? Je kotelna provedena podle něj? To jsou velmi důležité otázky  (norm)


Tom Illés:
čerpadla jsou práve jednofázové a do 100W . Projekt bohužel není.... :( Proto mi zajímá jestli na toto je nějaká norma, nebo je to jen něco co je lepší udělat.... ??

Vít Rotrekl:
Hmm kotelnu se třemi kotly (nebo třema kotlama?) v kaskádě dělat hydraulicky a elektricky bez projektu a bez zkušeností? = Pěkná rovná cesta do pekel... Přeji šťastnou cestu.

Bez legrace. Aby to nějak fungovalo, tak to musí někdo zkušený naprojektovat, pak to může někdo méně zkušený podle projektu natahat a zapojit. A pak někdo zkušený oživit...

Jak naznačil Martin Kurka
 - bezpečnostní prvky - hlídání úníků, přehřívání, tlak vody...
 - regulace výkonu - předpokládám, že ty kotle nebudou v režimu 0-1, tedy ty kotle musí spolu nějak "komunikovat
 - nějak musí být řízeno jestli ohřev TUV nebo jestli se bude topit
 - nějak asi bude řízeno jak teplá voda poteče do topného systému (jinak teplá v zimně kdy bude venku -10° a jinak teplá na jaře a na podzim kdy bude venku +10°
 - xxx

A teď je otázka z jaké pozice se ptáte.
Zástupce investora?
Elektrikář co má natahat kabely?
Nebo snad projektant?
 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana