Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?

<< < (2/3) > >>

Jan Franěk:
V příloze máte ztrátové hodnoty vámi instalovaných jističů.

Najděte si v katalogu co zvládne Volta.  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Sakra,  tady začíná být ale horko!

Miroš Jan:
Páni kolegové, že vás te ještě překvapuje. Oteplení rozvaděče, počítá tak jedna firma ze sta. >:D
Nic nového pod sluncem. Oni ani nevědí, co to vlastně je. (zle)

Jan Franěk:
Citace: Miroš Jan  12.12.2016, 20:25

Páni kolegové, že vás te ještě překvapuje. Oteplení rozvaděče, počítá tak jedna firma ze sta. >:D


Ale myslím že to nikoho moc nepřekvapuje. Přece s názorem že "nacpat" do bedny co se vejde, vždyť je to přece stavebnice a zvládne to každý, se potkáváme často. Ale že to má svá pravidla, jsou na to normy a zákony, už mnoha z nich uniká. Ono to bude ale i tak fungovat. Ale z praxe znám mnoho případů kdy třeba u RD při teplotách venku nad 30°C začal padat jistič bojleru, nebo rozvaděče které jsou bez dvířek, protože když je zavřete za pár minut bručí stykače, vybavují ochrany i některé jističe. Stačí jen když se potkají dva více zatížené jističe těsně vedle sebe v přeplněném rozvaděči a je na problém zaděláno.
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi.  ;D Hned bych jí sem vložil.

Jan Bocek:
Citace: Patrik Dedík  10.12.2016, 20:03

Pripajam rozvadzac hager volta vu60, pisu ze je tam 60+10 modulov.


U těchto úzkých rozvaděčů jen 348 mm,
je výrobcem navrhnuto 12 modulů.

Ve velkých katalozích Hager uvádí jen 12 modulů.
V některých příručkách uvádí 12+2....
ale nikde se neuvádí komentář, co to těch +2 znamená.
Nejsem přesvědčený o tom, že lze to osadit 14 moduly.

Často to vidím při periodických revizích.
Při VRZ bych to bral jako porušení doporučení výrobce.
Myslím, že slušný výrobce takto nebude postupovat.
VU60 od Hagera je pro 60 modulů a ne pro 70 modulů