Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?

<< < (3/3)

Jan Bocek:
ještě poznámka.
V katalozích se Hager odvolává na montáž rozvaděčů dle ČSN EN 61 439-3
Dále 5. řadové VU jsou vybavené spodním a vrchním krytem s větracími otvory.
Boční prostory v rozvaděči jsou určené pro montáž kabelů a pro větrání.
Pokud "narveme" do řady 14 modulů, tak znesnadníme kabeláž  i větrání.
Na takto provedený rozvaděč nelze vydat prohlášení o shodě dle NV 118/2016 Sb.
A pokud není prohlášení o shodě rozvaděče a celé montáže, neměla by se
vystavit výchozí revizní zpráva elektrického zařízení.

Osobně bych rozvaděče VU s hloubkou 96 mm nikde nedával. Je to hrozné trápení
při montáží a bude to vždy "bastl". V "projektu" snad byl jiný typ rozvaděče ( je to velká iluze?) A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....

Jan Franěk:
Citace: Jan Bocek  12.12.2016, 23:55

A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....[/i]


 (jednicka) (jednicka) (jednicka)

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk  12.12.2016, 21:30

...
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi. 
...

To už jsem taky viděl. "Hřeben" to udrží, tak ani nemusí být na DIN liště  >:(
V krytu vydlabaná díra, aby "prošla páčka".

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana