Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?
Jan Bocek:
ještě poznámka.
V katalozích se Hager odvolává na montáž rozvaděčů dle ČSN EN 61 439-3
Dále 5. řadové VU jsou vybavené spodním a vrchním krytem s větracími otvory.
Boční prostory v rozvaděči jsou určené pro montáž kabelů a pro větrání.
Pokud "narveme" do řady 14 modulů, tak znesnadníme kabeláž i větrání.
Na takto provedený rozvaděč nelze vydat prohlášení o shodě dle NV 118/2016 Sb.
A pokud není prohlášení o shodě rozvaděče a celé montáže, neměla by se
vystavit výchozí revizní zpráva elektrického zařízení.
Osobně bych rozvaděče VU s hloubkou 96 mm nikde nedával. Je to hrozné trápení
při montáží a bude to vždy "bastl". V "projektu" snad byl jiný typ rozvaděče ( je to velká iluze?) A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....
Jan Franěk:
Citace: Jan Bocek 12.12.2016, 23:55
A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....[/i]
(jednicka) (jednicka) (jednicka)
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk 12.12.2016, 21:30
...
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi.
...
To už jsem taky viděl. "Hřeben" to udrží, tak ani nemusí být na DIN liště >:(
V krytu vydlabaná díra, aby "prošla páčka".
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana