Autor Téma: Co dělat se zásuvkou na kterou nereaguje proudový chránič?  (Přečteno 11204 krát)
Tomáš Marušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.11.2016, 09:09 »


Dnes mi revizák přišel dělat revizi na novou elektroinstala ci.
Všechno v pořádku, akorát jedna blbá zásuvka nad linkou ...

Je tam napětí, je zapojena přes chránič, ale při testu nevybavuje. Jak je to možné? Všechny vodiče zapojeny v pořádku.

Při odpojení v rozvaděči jak fázového, tak pracovního vodiče se zásuvka chová jak má ...
Tedy, že nefunguje.

Jen ochranný vodič jako by tam nebyl.

Tedy co s tím?

Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2016, 09:20 »

A ten revizní technik na to nepřišel? A byl to opravdový revizní technik?  piskaci
Dejte nám na něj číslo.
Promluvíme si s ním.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Josef Habrych
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.11.2016, 09:26 »

Nějak nechápu jak při odpojení fázového vodiče a pracovního se může zásuvka chovat jak má...? Trochu zavádějící popis situace. Revizní technik na to tedy nepřišel? A co třeba zkusit natáhnout k této zásuvce nový kabel, tento bude někde provrtanej, když se montovala kuchyně na zeď. Nevidím v tom jinou možnost. Čekal jsem trochu sofistikovaněj ší popis závady, ale asi není jiná cesta...
Zaznamenáno
Tomáš Marušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.11.2016, 09:36 »

Je třeba číst celý odstavec - myšleno tak, že zásuvka nefunguje, když odpojím fázový nebo pracovní vodič.

Nový kabel natáhnout nejde.


Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2016, 09:52 »

Je třeba číst celý odstavec ...
Souhlasím a proto se ptám, když už byl na místě revizní technik s přístroji a mohl to zjistit za chviličku, proč se má věštit z křišťálové koule v diskusi?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Tomáš Marušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.11.2016, 09:57 »

To netuším. Hodil to na elektrikáře, že to má proměřit a spravit.

Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.11.2016, 10:01 »

To netuším. Hodil to na elektrikáře, že to má proměřit a spravit.
... a že přijede znovu? Hmmm ... asi bych chtěl opravdu na něj to číslo. Rád bych se s ním seznámil.
A když to hodil na elektrikáře, tak co to řešíte vy? Elektrikář koukne na místě kde udělal chybu a přepojí to. Proč mají řešit chybu elektrikáře jeho konkurenti?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.11.2016, 10:27 »

Neměla to být náhodou zásuvka pro připojení ledníce, kterou někdo záměrně zapojil bez chrániče a pak popletl kabely při zapojování v rozvaděči a zásuvku pro lednici a tuto vzájemně prohodil?

 Vždyť je blbost, aby byla zásuvka funkční a nereagoval chránič ,  je-li přes něj zapojena a je-li zapojený a funkční vodič PE na kolík. To by musel být vadný ten chránič, ovšem pokud je na něm více zásuvek a ostaní fungují, tak je vysvětlení jediné.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2016, 10:46 »

Neměla to být náhodou zásuvka pro připojení ledníce, kterou někdo záměrně zapojil bez chrániče a pak popletl kabely při zapojování v rozvaděči a zásuvku pro lednici a tuto vzájemně prohodil?

 Vždyť je blbost, aby byla zásuvka funkční a nereagoval chránič ,  je-li přes něj zapojena a je-li zapojený a funkční vodič PE na kolík. To by musel být vadný ten chránič, ovšem pokud je na něm více zásuvek a ostaní fungují, tak je vysvětlení jediné.
Dobrá úvaha!  Palec vzhůru
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Josef Habrych
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.11.2016, 12:33 »

V podstatě už to tu bylo řečeno, "  Proč mají řešit chybu elektrikáře jeho konkurenti? " tak se tu nemáme o čem bavit. Teď tedy popravdě, jak mám chápat " Jen ochranný vodič jako kdyby tam nebyl " ? Takto na dálku se něco špatně diagnostikuje. Řešil jsem už lecos, třeba zapojení zásuvek v síti TN-S byli všechny zásuvky ( jedna stačí ) zapojeny po " staru " propojení mezi N a PE, ale přívod L, N, PE, tzn za chráničem spojeno N s PE. Po odstranění tohoto doplňku začalo vše fungovat. Jinak nevím kde by mohl být zakopán P E S.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.11.2016, 12:49 »

Dnes mi revizák přišel dělat revizi na novou elektroinstala ci.
Všechno v pořádku, akorát jedna blbá zásuvka nad linkou ...

Je tam napětí, je zapojena přes chránič, ale při testu nevybavuje. Jak je to možné? Všechny vodiče zapojeny v pořádku.

Při odpojení v rozvaděči jak fázového, tak pracovního vodiče se zásuvka chová jak má ...
Tedy, že nefunguje.

Jen ochranný vodič jako by tam nebyl.

Tedy co s tím?

Revizní technik přišel, zjistil závadu a tu vám nahlásil. Pak je celkem jasné co máte udělat. Kontaktujte dodavatele instalace, ať závadu odstraní. RT tam není od toho, aby vám opravil to, co někdo jiný zapojil špatně, ale právě od toho, aby zjistil že to nefunguje jak má, což zjevně udělal.

Popsané chování by mohlo nastat v případě, že došlo na trase k napojení vodiče PE na vodič N a vývod PE z rozvaděče visí ve vzduchu. Pak při měření jde proud přes chránič a ne mimo něj a tím nedojde k vybavení. Stačí k tomu špatně v krabici zapojit jeden drát.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.11.2016, 13:50 »

Bud je jak pise Vaclav III, zasuvka napojena mimo chranic - na to by mel prumerny RT prijit celkem rychle.
Nebo do zasuvky nejde PE - prevrtany na trase, vadny kabel, blbe pripojeno v pred hozi zasuvce... Na to by mel prumerny RT prijit po str e i meraku do zasuvky. Tedy na to ze v zasuvce neni. PE. Na to kde je porucha by asi musel chvili hledat.
Jako RT, kdyz najdu takovouto poruchu, tak se snaazim najit kde to je.... sam lro sebe se nespokojim s tvrzenim zakaznikovi, ze je to spatne...

Myslim, ze nam nerikate vse, co vam RT rekl. Myslim ze takto na dalku se vice poradit neda.

A nerikejte, ze kabel vymenit nejde. To jde vzdy.... Je to jen otazkou ztrat, at uz jsou jakekoliv...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.11.2016, 14:08 »

Je třeba číst celý odstavec - myšleno tak, že zásuvka nefunguje, když odpojím fázový nebo pracovní vodič.

Ano takové chování zásuvek mohu ze své praxe potvrdit.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 25.11.2016, 14:42 »

Je třeba číst celý odstavec - myšleno tak, že zásuvka nefunguje, když odpojím fázový nebo pracovní vodič.
Vy tam máte nějaký fázový nepracovní vodič?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Tomáš Marušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.11.2016, 14:56 »

Takže jsem tam nahnal elektrikáře, ten to proměřil a výsledek následující - přerušený vodič PE v kabelu k zásuvce nad linkou.

Jediný, kdo to mohl přeseknout jsou kuchyňáři při montáži linky, takže doporučil tato řešení:
1) Sundat linku, dotčené místo spravit (navrhoval krabici, wago svorky, víčko)
2) Natáhnout nový kabel.
3) Nepoužívat zásuvku

Každopádně doporučil zásuvku nepoužívat do doby, než se to opraví.

Všechny řešení jsou na pytel, protože komplikace.

No nic, vyřešeno...
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.11.2016, 15:20 »

Jediný, kdo to mohl přeseknout jsou kuchyňáři při montáži linky

Dufam, ze to zaplatia vratane revizaka, elektrikara a opravy.
Poucenie : je vhodne znacit, kade idu kable a potrubia, plus "majstrov" osobne kontrolovat.
V idelanom svet by bolo samozrejme vsetko podl aporjektu so zakreslenim trasy.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 25.11.2016, 16:22 »

Takže jsem tam nahnal elektrikáře, ten to proměřil a výsledek následující - přerušený vodič PE v kabelu k zásuvce nad linkou.
Dobře jste udělal Palec vzhůru
Starat se má dodavatel. Ne, že zůstanou uživateli oči pro pláč!
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
IM
« Odpověď #17 kdy: 25.11.2016, 21:22 »

RT tam není od toho, aby vám opravil to, co někdo jiný zapojil špatně, ale právě od toho, aby zjistil že to nefunguje jak má, což zjevně udělal.
Tak to děláte?  Kroutím očima
Zaznamenáno